Admin | Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:21 | Сообщение # 941 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Ни при каких 6 Омах сигнализация не сработает. Не сработает она и при 1 кОм (см. фото). Для понимания этого достаточно рассчитать простейший делитель из двух резисторов и сопоставить напряжение в средней точке делителя с уровнем логической единицы микроконтроллера. А Вы говорите "исходник"..... Ведь даже не удосужились напряжение замерить на входе МК, а толкуете про некое "держание предельного сопротивления МК".
|
|
| |
Николай | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 11:22 | Сообщение # 942 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) Ни при каких 6 Омах сигнализация не сработает. Не сработает она и при 1 В правы, подключил переменное сопротивление на вход датчика охраны.Тревога срабатывает когда сопротивление достигнет где то 2к. Получается, что у меня присутствует помеха по шине датчика. Шлейф проложен витой парой. Как подавить помеху?
Сообщение отредактировал Николай - Воскресенье, 12.04.2015, 11:33 |
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 13:08 | Сообщение # 943 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Откуда вывод о помехе? Она была как-то зафиксирована? Или опять предположения и догадки? "Гуляет" где-то контакт в цепи датчика, вот и вся проблема!
|
|
| |
Eventus | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 15:56 | Сообщение # 944 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте Admin.Задали делать диплом на базе вашей схемы ,только используя Sim900D.В связи с этим возник ряд вопросов.Sim300D И 900D полностью совместимы?Изменения в схеме произойдут в случае замены одного модуля другим?И если да то где?Если полностью заменяемы то схема расположения элементов будет одинакова?Желательно подробный ответ,если можно,или даже вашу схему с модулем 900D. Заранее спасибо за помощь.Если подобные вопросы уже где-то задавались в глуби форума ,то укажите мне на них.
Сообщение отредактировал Eventus - Воскресенье, 12.04.2015, 15:59 |
|
| |
Николай | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 17:59 | Сообщение # 945 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) "Гуляет" где-то контакт в цепи датчика, вот и вся проблема! На контакты я не грешу, потому как от сети сигнала тревоги никогда нет, только когда пропадает сеть. Если можно выскажите свои предположения, а то у меня ничего не получается.
|
|
| |
svarog1290 | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:09 | Сообщение # 946 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Цитата Eventus ( ) .Sim300D И 900D полностью совместимы? Ну лень то какая. В гугле куча инфы по этому поводу. Где конкретно говориться что SIM900D является более новой моделью совместимой по типоразмеру и назначению выводов с SIM300D Боле конкретно - аналог. Я себе собирал вообще на новом SIM900R и нормально все работает. АТ команды у модулей этого семейства идентичны.
Сообщение отредактировал svarog1290 - Воскресенье, 12.04.2015, 18:16 |
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:44 | Сообщение # 947 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата svarog1290 ( ) АТ команды у модулей этого семейства идентичны. Я бы все же сказал "практически идентичны". Потому что у SIM300D и SIM900D немного отличается АТ команда вызова сохраненного номера из ячейки - соответственно, ATD>SMx и ATD>x В плане схемотехники, как уже было сказано, это полные аналоги.
Цитата Николай ( ) Если можно выскажите свои предположения, а то у меня ничего не получается. Я вот так и не понял - проблема "в 6 Омах" или все же "в переключении питания"? Николай, тут нужно не гадать на кофейной гуще и строить предположения, а подключать на вход SMK анализатор и контролировать что там происходит.
|
|
| |
Николай | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:10 | Сообщение # 948 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) Я вот так и не понял - проблема "в 6 Омах" или все же "в переключении питания"? Проблема 6 ом отпала я писал. В переключении питания не зная тревога срабатывает после того как придет СМС До анализатора еще не дорос.
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:17 | Сообщение # 949 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Николай ( ) До анализатора еще не дорос. А что там "дорастать"? Стоимость вообще смешная, обычный нормальный паяльник и то дороже будет. В любом случае без этого - беспредметный разговор. Единственное, могу "постучать в бубен, посмотреть на кофе" и высказать предположение о необходимости зашунтировать вход SMK конденсатором на 0,01-0,1 мкФ.
|
|
| |
Николай | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:26 | Сообщение # 950 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) зашунтировать вход SMK конденсатором на 0,01-0,1 мкФ. Шунтировал 01 мкф не помогло. Я думаю что в витой паре помех нет тем более что она закольцована с землей.
|
|
| |