Среда, 27.11.2024, 13:22
| RSS
Главная | Устройство управления и контроля. Часть 3 (тема закрыта) - Страница 95 - Форум
Защита, контроль, управление
Форма входа
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Чат

Наш канал в YouTube
]
Устройство управления и контроля. Часть 3 (тема закрыта)
AdminДата: Пятница, 10.04.2015, 21:21 | Сообщение # 941
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Ни при каких 6 Омах сигнализация не сработает. Не сработает она и при 1 кОм (см. фото).
Для понимания этого достаточно рассчитать простейший делитель из двух резисторов и сопоставить напряжение в средней точке делителя с уровнем логической единицы микроконтроллера. А Вы говорите "исходник"..... Ведь даже не удосужились напряжение замерить на входе МК, а толкуете про некое "держание предельного сопротивления МК".



Прикрепления: 9609033.jpg (60.9 Kb) · 9678022.jpg (60.6 Kb)
 


НиколайДата: Воскресенье, 12.04.2015, 11:22 | Сообщение # 942
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
Цитата Admin ()
Ни при каких 6 Омах сигнализация не сработает. Не сработает она и при 1

В правы, подключил переменное сопротивление на вход датчика охраны.Тревога срабатывает когда сопротивление достигнет где то 2к.
Получается, что у меня присутствует помеха по шине датчика.
Шлейф проложен  витой парой.
Как подавить помеху?


Сообщение отредактировал Николай - Воскресенье, 12.04.2015, 11:33
 
AdminДата: Воскресенье, 12.04.2015, 13:08 | Сообщение # 943
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Откуда вывод о помехе? Она была как-то зафиксирована? Или опять предположения и догадки?
"Гуляет" где-то контакт в цепи датчика, вот и вся проблема!
 
EventusДата: Воскресенье, 12.04.2015, 15:56 | Сообщение # 944
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте Admin.Задали делать диплом на базе вашей схемы ,только используя Sim900D.В связи с этим возник ряд вопросов.Sim300D И 900D полностью совместимы?Изменения в схеме произойдут в случае замены одного модуля другим?И если да  то где?Если полностью заменяемы то схема расположения элементов будет одинакова?Желательно подробный ответ,если можно,или даже вашу схему с модулем 900D. Заранее спасибо за помощь.Если  подобные вопросы уже где-то задавались в глуби форума ,то укажите мне на них.

Сообщение отредактировал Eventus - Воскресенье, 12.04.2015, 15:59
 
НиколайДата: Воскресенье, 12.04.2015, 17:59 | Сообщение # 945
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
Цитата Admin ()
"Гуляет" где-то контакт в цепи датчика, вот и вся проблема!
На контакты я не грешу, потому как от сети сигнала тревоги никогда нет, только когда пропадает сеть.
Если можно выскажите свои предположения, а то у меня ничего не получается.
 
svarog1290Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:09 | Сообщение # 946
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Цитата Eventus ()
.Sim300D И 900D полностью совместимы?

Ну лень то какая. В гугле куча инфы по этому поводу. Где конкретно говориться что SIM900D  является более новой моделью совместимой по типоразмеру и назначению выводов с SIM300D Боле конкретно - аналог.  Я себе собирал вообще на новом SIM900R и нормально все работает.  АТ команды у модулей этого семейства идентичны.


Сообщение отредактировал svarog1290 - Воскресенье, 12.04.2015, 18:16
 


AdminДата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:44 | Сообщение # 947
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата svarog1290 ()
АТ команды у модулей этого семейства идентичны.

Я бы все же сказал "практически идентичны". Потому что у SIM300D и SIM900D немного отличается АТ команда вызова сохраненного номера из ячейки - соответственно, ATD>SMx и ATD>x
В плане схемотехники, как уже было сказано, это полные аналоги.

Цитата Николай ()
Если можно выскажите свои предположения, а то у меня ничего не получается.

Я вот так и не понял - проблема "в 6 Омах" или все же "в переключении питания"?
Николай, тут нужно не гадать на кофейной гуще и строить предположения, а подключать на вход SMK анализатор и контролировать что там происходит.
 
НиколайДата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:10 | Сообщение # 948
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
Цитата Admin ()
Я вот так и не понял - проблема "в 6 Омах" или все же "в переключении питания"?
 Проблема 6 ом отпала я писал.
В переключении питания не зная тревога срабатывает после того как придет СМС
До анализатора еще не дорос.
 
AdminДата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:17 | Сообщение # 949
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата Николай ()
До анализатора еще не дорос.

А что там "дорастать"? Стоимость вообще смешная, обычный нормальный паяльник и то дороже будет.
В любом случае без этого - беспредметный разговор. Единственное, могу "постучать в бубен, посмотреть на кофе" и высказать предположение о необходимости зашунтировать вход SMK конденсатором на 0,01-0,1 мкФ.
 
НиколайДата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:26 | Сообщение # 950
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
Цитата Admin ()
зашунтировать вход SMK конденсатором на 0,01-0,1 мкФ.
Шунтировал 01 мкф не помогло.
Я думаю что в витой паре помех нет тем более что она закольцована  с землей.
 
Поиск:



T2M © 2024
Сайт управляется системой uCoz