Устройство управления и контроля. Часть 3 (тема закрыта)
|
|
pioner | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 15:04 | Сообщение # 961 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) 1. При пропадании основного напряжения уровень на входе МК А5 (вывод 7) падает в ноль?
Ну не совсем ноль, точнее 0.7v . при включенном основном питании 4.3v.
На счёт информационного сообщения я имел ввиду что в нем указывается наличие или отсутствие основного напряжения: ALARM-ON POWER-ON THERM=+25 INP: 1-ON 2-ON OUT: 1-OFF 2-ON 3-OFF 4-OFF Zaraz na Vashomu rahunku 28.65 grn. И минут через 5 после выключения основного потания и сигнализации снова зделал запрос: ALARM-OFF POWER-OFF THERM=+22 INP: 1-OFF 2-OFF OUT: 1-OFF 2-ON 3-OFF 4-OFF Zaraz na Vashomu rahunku 28.65 grn.
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 15:16 | Сообщение # 962 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Похоже, что вход МК отработал переход в ноль, т.к. в инфо-SMS это указано (POWER-OFF). Здесь вопросов нет.
Так, а вот это условие выполняется?:
"Контроль состояния нагрузок. Функция сохранения состояния нагрузок непосредственно связана с контролем сетевого питания. Т.е. для её работы в обязательном порядке должна быть активирован контроль сетевого питания. В противном случае, эта функция работать не будет."
Скиньте скриншот конфигурирования своего EEPROM, проверим
|
|
| |
pioner | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 16:07 | Сообщение # 963 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) Скиньте скриншот конфигурирования своего EEPROM, проверим Вытащил из устройства мк и прочитал его:
Сказать честно - несколько озадачен, т.к. в позицию 0С забивал "01" а не "05" и таки 1 раз устройство отключило нагрузки при пропадании сетевого питания.
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 16:19 | Сообщение # 964 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата pioner ( ) Сказать честно - несколько озадачен, т.к. в позицию 0С забивал "01" а не "05" Все правильно - нулевой бит отвечает за режим (отключать/не отключать нагрузки), а биты 1...4 о состоянии нагрузок в момент отключения питания. Нулевой бит всегда константа (т.е. его значение неизменно), а биты 1...4 меняются в зависимости от включенных нагрузок.
Поясню более подробно - ячейка 0С = 05 = 00000101. В итоге получаем - при пропадании напряжения нагрузки должны отключиться ("красный" бит), в момент отключения была включена вторая нагрузка, остальные отключены ("синие" биты).
|
|
| |
pioner | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 18:20 | Сообщение # 965 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Значит получается что контроль сетевого напряжения включен, контроль состояния нагрузок активен, а СМС с отключением-включением сетевого напряжения нет. Не подскажите куда двигаться дальше? Добавлено (19.04.2015, 18:20) --------------------------------------------- ВСЕ. мозги совсем закипели... После непродолжительных размышлений вытащил из программатора прочитанный мк, вставил на мето и включил схему с питанием от аккумулятора - как результат сразу на телефон пришли две смс: 1 - "Пропало основное питание" 2 - "Сработал датчик 2". Подключил блок питания и получил СМС "Основное питание восстановлено"
Тогда какого он не хотел их раньше посылать.....?
|
|
| |
vspishkin | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 07:58 | Сообщение # 966 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| Цитата pioner ( ) Подозреваю что я не правильно сохранил смс в пямять симки отсюда просьба описать поподробней как кто сохранял сообщения в память симки Если что то хорошо для этого использовать программу SiMoCo
Сообщение отредактировал vspishkin - Понедельник, 20.04.2015, 07:59 |
|
| |
123ksn | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 08:55 | Сообщение # 967 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Статус: Offline
| Цитата vspishkin ( ) Если что то хорошо для этого использовать программу SiMoCo Лодырь. Siemens Mobile Control (SiMoCo) 2.2.8 Хорошо зарекомендовавший себя эксплорер для управления мобильными телефонами Siemens (BenQ-Siemens). Есть поддержка русского языка. Может делать почти всё: Управление основными функциями (набор номера, отбой, громкость,..), редактор мелодий iMelody, отображение и обработка телефонных книг на SIM-карте, фиксированные на SIM-карте и телефоне, печать, сохранение в файл, восстановление из файла, синхронизация даты/времени MT с компьютерной датой/временем. Дает доступ к диску телефона.
|
|
| |
alex152 | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:25 | Сообщение # 968 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Статус: Offline
| Цитата vspishkin ( ) Если что то хорошо для этого использовать программу SiMoCo Цитата 123ksn ( ) Лодырь. Siemens Mobile Control (SiMoCo) 2.2.8 Хорошо зарекомендовавший себя эксплорер для управления мобильными телефонами Siemens (BenQ-Siemens) Не спорьте, лучше всего делать напрямую через COM-порт AT-командами из терминала Windows. Порядок программирования SIM-карты я ранее уже тут расписывал. Наглядно и полезно в плане понимания команд модема.
Сообщение отредактировал alex152 - Понедельник, 20.04.2015, 11:39 |
|
| |
123ksn | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:03 | Сообщение # 969 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Статус: Offline
| Цитата alex152 ( ) Не спорьте, лучше всего делать напрямую через COM-порт AT-командами из терминала Windows А я и не спорю. Просто информацию надо подавать в "перевариваемом" виде, а не намеком. Особенно, если рекомендуешь. Мой пост не в поддержку Вспышкина, а в "пику". Ясно только одно - для Сименсов. С Вами, alex152, я согласен.
Сообщение отредактировал 123ksn - Понедельник, 20.04.2015, 14:05 |
|
| |
vspishkin | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 16:52 | Сообщение # 970 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| Прога прекрасно видит наши модули и смс забиваются на сим карту по русски
|
|
| |