Радиомодуль
|
|
Admin | Дата: Среда, 19.10.2016, 10:50 | Сообщение # 171 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Адрес прописывается в последнюю ячейку EEPROM. С третьей малиной тестирование не проводилось, поэтому однозначно ответить не могу.
|
|
| |
strelok | Дата: Среда, 07.12.2016, 08:32 | Сообщение # 172 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Всем, привет.
Есть конвекторы Noirot (серия Melody Evolution) в количестве 11 штук, отапливают дачу.
Есть централизованное управление конвекторами по радио с центрального пульта: http://www.noirot.ru/catalogue/auto/transmitter/
Каждый конвектор имеет радио передатчик для связи с центральным пультом: http://www.noirot.ru/catalogue/auto/receiver/
Все это работает в старндартном радио диапазоне 433Мгц.
Но есть проблема, не предусмотрено никакой возможности управления "снаружи" , из внешнего мира.
Правильно я понимаю, что можно использовать решение с радиомодулем который может принимать радиосигнал от конвекторов (с их родных радио-передатчиков), с последующим управлением этими конвекторами удаленно ?
Сообщение отредактировал strelok - Среда, 07.12.2016, 08:35 |
|
| |
Admin | Дата: Среда, 07.12.2016, 17:57 | Сообщение # 173 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Если обмен между конвектором и центральным пультом организован по принципу работы радиодатчиков и радиобрелков (т.е. 24-битным кодом, который применяется в шифраторах 2262 или 1527), то да. Если используется некий свой протокол, который заложили производители оборудования, то увы.....
|
|
| |
ppwwdd | Дата: Среда, 07.12.2016, 19:52 | Сообщение # 174 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
| Уважаемый, Admin! Система комплексной автоматизации, RPI3, Jessie. Радиомодуль, прошивка radio_modbus_02.hex. ПО соответствующее. Загрузил веб страницу, на адаптере USB-RS 485 периодически мерцает Rx. Коннекта нет. Когда был в прошивке самопальный протокол и соответствующее ПО при первом включении все работало. С веб страницы обмен шел. Потом все заглохло. Что у меня сейчас не так?
|
|
| |
Admin | Дата: Среда, 07.12.2016, 20:01 | Сообщение # 175 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата ppwwdd ( ) Что у меня сейчас не так? Не установлена библиотека MinimalModbus (см. вложение) О установке этого библиотеки см.здесь
|
|
| |
ppwwdd | Дата: Среда, 07.12.2016, 20:07 | Сообщение # 176 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
| Странно, но я это все проделывал. Сделаю еще раз, еще раз, еще много-много раз! Благодарю... Это же она.
|
|
| |
strelok | Дата: Среда, 07.12.2016, 20:08 | Сообщение # 177 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| ЦитатаAdmin ( ) Если обмен между конвектором и центральным пультом организован по принципу работы радиодатчиков и радиобрелков (т.е. 24-битным кодом, который применяется в шифраторах 2262 или 1527), то да. Если используется некий свой протокол, который заложили производители оборудования, то увы..... Спасибо за ответ ! А есть способ узнать какой протокол используется ? Приложил пару фотографий радиомодуля с конвектора, может это поможет как-то....
|
|
| |
ppwwdd | Дата: Среда, 07.12.2016, 20:19 | Сообщение # 178 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
| Admin! Установил MinimalModbus-0.7. Никакого эффекта. В ЕЕPROM радиомодуля в ячейках адреса записано 02 02. Это верно?
|
|
| |
Admin | Дата: Среда, 07.12.2016, 20:22 | Сообщение # 179 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитатаppwwdd ( ) Это же она. Да, она
Цитатаstrelok ( ) Приложил пару фотографий радиомодуля с конвектора, может это поможет как-то.... Похоже, тут более сложный протокол обмена используется. Типы чипов плохо видны, но уже понятно что это не 22622 или 1527. К сожалению, поиском не нашел информации, что там за протокол, указана только частота. Видимо, этот вариант с радиомодулем не прокатит В любом случае для решения Вашей задачи я вижу только такой вариант - снифить радиобмен и потом эмулировать его через похожую "приблуду". Странно, конечно, что производитель не предлагает готового решения.
Цитатаppwwdd ( ) Admin! Установил MinimalModbus-0.7. Никакого эффекта. В ЕЕPROM радиомодуля в ячейках адреса записано 02 02. Это верно? Верно, только достаточно 02 в последней ячейке. А что "говорит" отладчик?
|
|
| |
ppwwdd | Дата: Среда, 07.12.2016, 20:26 | Сообщение # 180 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
| Уважаемый, Admin! Говорит и показывает Отладчик!
|
|
| |