Радиомодуль
|
|
Zoolu | Дата: Пятница, 02.09.2016, 16:20 | Сообщение # 161 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| kostyanuch, смотрел в сторону Majordomo, но там для реализации работы модулей Михаила потребуется шлюз Modbus RTU на Modbus TCP. Для новичка это сложно. (В общем я решил оставить эту идею "на потом")
|
|
| |
kostyanuch | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 15:11 | Сообщение # 162 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| что-то непонятно мне, может по индикации диодов что подскажете, снял видео как все это работает:
P.S. с диодами разобрался последние 2 полярность перепутал, вот и не горели
|
|
| |
Admin | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 16:04 | Сообщение # 163 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Похоже, что кнопка S1 постоянно замкнута (неправильно запаяна), т.к. последовательно изменяются зоны привязки датчиков - как при нажатой кнопке. Проверьте тестером состояние вывода 12 МК относительно общего провода при замкнутой и разомкнутой кнопке S1.
|
|
| |
kostyanuch | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 16:11 | Сообщение # 164 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Сейчас сам разбирался, отпаял кнопки прозвонил, я их действительно не так припаял. Все заработало как надо. Теперь подскажите пожалуйста порядок действий если я хочу добавить в память датчик размыкания (открывания двери). Как понял для записи надо нажать S1 и там в двоичном коде показывается порядковый номер зоны, вот зажал кнопку разомкнул датчик диод погас - получается записал код, дальше для записи размыкания как надо поступить?
Сообщение отредактировал kostyanuch - Понедельник, 05.09.2016, 16:13 |
|
| |
indarik | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 16:38 | Сообщение # 165 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата kostyanuch (  ) Теперь подскажите пожалуйста порядок действий Тут всё хорошо описано что да как http://lock.3dn.ru/news....-22-125
|
|
| |
kostyanuch | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 17:07 | Сообщение # 166 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Ну значит я все правильно сделал. Получается я буду узнавать только о размыкании датчика и все? Или как-то можно настроить чтобы знать ещё о соединении магнита с датчиком?
|
|
| |
indarik | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 17:14 | Сообщение # 167 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата kostyanuch (  ) Получается я буду узнавать только о размыкании датчика и все? Или как-то можно настроить чтобы знать ещё о соединении магнита с датчиком? Пользователь может самостоятельно назначить любой 24-битный код при программировании микроконтроллера радиодатчика и соответственно состоит из трех байт. Код открытого состояния (геркон разомкнут) записывается в ячейки 00-02, а код закрытого состояния (геркон замкнут)– в ячейки 03-05. Это если соберете такой http://electromost.com/news....-13-131
Сообщение отредактировал indarik - Понедельник, 05.09.2016, 17:21 |
|
| |
griganam | Дата: Вторник, 18.10.2016, 19:51 | Сообщение # 168 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Подскажите в сообщении 135 дан НЕХ для модбуса 485, я правильно понял? то есть залить в микросхему и можно общаться с радиомодулем через шлюз Modbus RTU или Modbus TCP? Спасибо!
|
|
| |
Admin | Дата: Среда, 19.10.2016, 10:27 | Сообщение # 169 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Да, все правильно, там прошивка для варианта с контролем 10 независимых радиодатчиков
|
|
| |
griganam | Дата: Среда, 19.10.2016, 10:41 | Сообщение # 170 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Извините на назойливость! где прописать адрес контроллера, я имею в виду какие ячейки в епроме? Добавлено (19.10.2016, 10:41) --------------------------------------------- И еще вопрос: скоро приедет 3 малинка, на ней надо что-то менять в СД карте или она совместима со 2. Спасибо
|
|
| |