Raspberry Pi. Общие вопросы. Часть 3 (тема закрыта)
|
|
Admin | Дата: Среда, 20.09.2017, 07:05 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Продолжение темы. Предыдущие темы форума по общим вопросам системы домашней автоматизации смотрите здесь:
Часть первая Часть вторая Чат Телеграмм
Наша группа в Facebook. Присоединяйтесь!
Сообщение отредактировал Zoolu - Суббота, 03.03.2018, 17:58 |
|
| |
ppwwdd | Дата: Среда, 14.02.2018, 21:34 | Сообщение # 231 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
| Admin, сегодня практически данный проект спас меня от затопления водой. Пришла смс на протекание воды. С работы через интернет зашел на домашний сервер. На странице GPIO действительно вход контроля датчиков протекания воды был в активном состоянии. Пришлось бежать с работы домой. Был поврежден (от времени) шланг подвода воды к умывальнику. Умывальник отодвинул и один из шлангов совсем отпал. Самое страшное, что у меня вода своя из колодца и насос все время в работе и управляется датчиком давления на ресивере. И та вода, что в колодце могла бы очень быстро переместиться в дом, потому что питание насоса никогда не отключал. Все надеялся пронесет. Проблема уже действительно клюнула туда куда нужно.
|
|
| |
ppwwdd | Дата: Четверг, 15.02.2018, 09:03 | Сообщение # 232 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
| Вот такую схемку пришлось срочно придумывать. Может кому-то будет полезна. Это как шаблон.
Сообщение отредактировал ppwwdd - Четверг, 15.02.2018, 09:18 |
|
| |
pop | Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:40 | Сообщение # 233 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| Цитата ppwwdd (  ) данный проект спас меня от затопления Ну, значит, окупился уже  А вообще, гибкую подводку менять нужно хотябы раз в 2-3 года. И лучше всего, когда дома никого, то по максимуму перекрывать воду и отключать электроэнергию (везде, кроме тех потребителей, которые "бесперебойные" - холодильник, котёл, циркуляционный насос). Ладно вода, а если бы какой-нибудь забытый зарядник от телефона загорелся? Или "сонное питание" в телеке... Сигналка-то сработает, но пока доберёшься...
|
|
| |
AlexAW | Дата: Суббота, 17.02.2018, 16:14 | Сообщение # 234 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
| Цитата ppwwdd (  ) И та вода, что в колодце могла бы очень быстро переместиться в дом, потому что питание насоса никогда не отключал. Думаю, правильнее было бы все же вентиль с электроприводом ставить на отсечку воды на входе по обнаружении протечки.
А водоподемная установка должна иметь иной функционал. Обеспечивать давление в системе, не дать насосу работать больше какого то времени (если нужно) или в холостую. Автоматика управления конечно местная с выходом управления и контроля в центр. (ИМХО) Кстати водопоемную установку можно собрать на релейном блоке там есть возможность сделать кнопочную местную коммутацию, и отключение по времени, ну и удаленно все может и включаться и контролироваться...
Сообщение отредактировал AlexAW - Суббота, 17.02.2018, 16:28 |
|
| |
ppwwdd | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 17:40 | Сообщение # 235 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
| Схема защиты от затопления уже работает. При срабатывании одного из датчиков протекания формируется общий сигнал аварии, подающийся на радиомодуль. Сигнал от датчиков протекания поступает на вход 8 GPIO, а 8 выход GPIO задействован в цепи питания насоса. Питанием насоса также можно управлять через интернет, радиомодулем и от радиобрелка. Для контроля и управления у меня напаянных устройств больше чем достаточно. Создать единую надежно функционирующую систему - это непросто как я убеждаюсь все больше и больше так как процесс этот бесконечный. Еще как следует не наладил, то что сделал, а уже появились новые идеи, новые решения и ты плетешься семимильными шагами сзади научно-технического прогресса.
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 17:58 | Сообщение # 236 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Конечно, контроль состояния датчиков протечки, в том виде, в котором он сейчас реализован (через радиомодуль), не совсем корректный. Срабатывание радиодатчика протечки можно увидеть только через интерфейс. Или подключать датчики по линии связи на входы GPIO, как это и сделано у ppwwdd.
Я у себя уже давно реализовал эту функцию еще одним способом - т.к. у меня установлены только радиодатчики (4 шт.), то применил дополнительную "прокладку" в виде приемника радиодатчиков, а выходы с реле приемника завел на входы GPIO. После чего SMS оповещения формируется уже традиционным способом - через настройку режима входа GPIO на странице конфигурирования системы. Давно уже планировал отказаться от этой "прокладки" и добавить в скрипт циклический опрос радиомодуля с прямым формированием "тревожных сообщений", но как-то все руки не доходят
|
|
| |
ppwwdd | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 18:39 | Сообщение # 237 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
| Цитата Admin (  ) то применил дополнительную "прокладку" в виде приемника радиодатчиков Я тоже так думал делать. Даже Николаю советовал, потому что у него есть проблема, чтобы обработать сигнал аварии с радиомодуля на дальнейшее исполнение. Но он как раз и хотел, чтобы некоторые выхода GPIO программно завязать на аварийные сигналы с радиомодуля. И мы оба пришли к мнению, что это может сделать только один человек. Admin, я думаю, Вы знаете кто это.
|
|
| |
AlexAW | Дата: Среда, 21.02.2018, 10:58 | Сообщение # 238 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
| Цитата Admin (  ) Давно уже планировал отказаться от этой "прокладки" и добавить в скрипт циклический опрос радиомодуля с прямым формированием "тревожных сообщений", но как-то все руки не доходят Приветствую, Михаил. Думаю надо, что бы руки дошли! Я на днях планирую выдать на "Гора" новую прошивку радиомодуля на общий суд. ЕЕ основное отличие - автоподстройка на частоту модуляции принимаемого сигнала, и соответственно передача записанного кода на той же частоте (это для перехвата управления с радиопультов, люстр, вентиляторов, рольштор итд.) Второе не явное, но на мой взгляд весьма полезное отличие - наличие 16 байтных буферов приемника и передатчика, позволяющих удобно синхронизировать работу сети ModBus с работой радиоканала. Это позволяет не упустить редко передаваемые сигналы по радиоканалу, не загружая сеть. Подробно можете посмотреть в репозитории ссылки я кидал в почту. После тестирования пришлю инфу для публикации!
Добавлено (21.02.2018, 10:58) --------------------------------------------- Admin, Я там в почту обновления прошивок, релейного блока и WaterUnit отправил. Положите их в соответствующие разделы файлообменника. А то много недоразумений возникает при повторении устройств. А в соответствующие разделы форума не все заглядывают...
|
|
| |
Admin | Дата: Среда, 21.02.2018, 11:01 | Сообщение # 239 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата AlexAW (  ) Admin, Я там в почту обновления прошивок, релейного блока и WaterUnit отправил. Положите их в соответствующие разделы файлообменника. А то много недоразумений возникает при повторении устройств. А в соответствующие разделы форума не все заглядывают.. ОК, вечером постараюсь сделать.
P.S. Заменил архивы на релейный модуль и WaterUnit.
|
|
| |
AlexAW | Дата: Четверг, 22.02.2018, 05:42 | Сообщение # 240 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
| Цитата Admin (  ) P.S. Заменил архивы на релейный модуль и WaterUnit. Спасибо, Михаил. Надеюсь теперь будет меньше недоразумений. На долго ли)))) Готовится к выходу новая версия прошивки релейного блока с меньшим потреблением энергии...
|
|
| |