AdminДата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:42 | Сообщение # 171
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
SergeyR5, а "сброс" программатора не делали? :





Прикрепления: 2654544.jpg (82.3 Kb) · 8696180.jpg (93.6 Kb) · 0058662.jpg (86.9 Kb)
 
SergeyR5Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:47 | Сообщение # 172
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Статус: Offline
Admin, Прошил я контроллер.вообщем я думаю что дело было в том как я его прошивал. на макетке с панелью и проводками.сейчас собрал переходник с zif панелью



вот проверку проходит http://www.youtube.com/watch?v=RLh04QE6-Nc но все равно на дисплее квадраты .LCD вот с  такой маркеровкой
(может уже паленый контроллер или сам LCD ?)

:o surprised :o surprised :o surprised :o :o
заработал!. убрал пикушки в обвязке кварца(как Вы говорили ранее)

Прикрепления: 8470827.jpg (143.6 Kb) · 2952965.jpg (115.5 Kb) · 8964997.jpg (72.0 Kb)


Сообщение отредактировал SergeyR5 - Воскресенье, 20.12.2015, 23:02
 
AdminДата: Понедельник, 21.12.2015, 11:06 | Сообщение # 173
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата SergeyR5 ()
заработал!. убрал пикушки в обвязке кварца(как Вы говорили ранее)

Ну и отлично.
Вот посмотрел на дисплей и вспомнил, что нужно добавить функцию, что бы при отсутствии датчика выводилось не -1ºС, а прочерки (----)
 


jerjДата: Понедельник, 21.12.2015, 12:49 | Сообщение # 174
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
Цитата Admin ()
если в ближайшее время взаимопонимание по единым требованиям так и не будет достигнуто, то я изменяю диапазон уставок до оговоренных выше и закрываю вопрос по версии 1_2

Я думаю что взаимопонимание не будет достигнуто некогда. Виной тому разные цели и средства. Один делает горелку из "метало лома" ну потому что собирается отапливать бокс в котором он что либо делает и постоянно находится и контролирует горелку. Второй собирается отапливать помещение для проживания. А значит ему придется доверить контролеру и горелке свою жизнь и жизнь своей семьи. А это "небо и земля".
 
bramsДата: Понедельник, 21.12.2015, 17:20 | Сообщение # 175
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
А по-моему взаимопонимание достигнуто. Других предложений-то нет. За основу сообщ 120 с некоторыми пожеланиями. Автор терпеливо ждёт. И правильно. Всякая идея должна вылежаться, сок, так сказать, дать.
 
SergeyR5Дата: Понедельник, 21.12.2015, 19:54 | Сообщение # 176
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Статус: Offline
Вопрос! Кто какой ТЭН использует для нагрева масла? Читал на термопортале (или же на форумхаусе) что ТЭН для воды быстро перегорает в масле.
 
AdminДата: Понедельник, 21.12.2015, 20:04 | Сообщение # 177
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата brams ()
За основу сообщ 120 с некоторыми пожеланиями

Итак, к чему пришли (с учетом замечаний и предложений)?:

Уставка №1 - температура масла для запуска насоса (диапазон 20°C...70°C)

Уставка №2 - температура масла для запуска горелки (диапазон уставка №1°C...75°C)

Уставка №3 - температура масла для отключения ТЭНа (диапазон 20°C...80°C)

Уставка №4 - температура масла для включения ТЭНа (диапазон 10°C...(уставка №3 - 1)°C)

Уставка №5 - максимальная (критическая) температура масла (диапазон 81°C...99°C)

Уставка №6 - температура воздуха (воды) в помещении для отключения горелки (диапазон 11°C...90°C)

Уставка №7 - температура воздуха (воды) в помещении для включения горелки (диапазон 10°C...(уставка №6 - 1)°C)

Уставка №8 - время для переключения насоса на 2-ю скорость (1...9 минут, 0 - переключения нет)

Уставка №9 - выбор на дисплее среды контроля AIR/H2O

По уставке 9 можно было бы сделать переключение диапазонов воздуха/воды, например: уставка №6 для воздуха 15...35°C, для воды 60...85°C. Реализовать это в принципе можно, хотя и есть определенные моменты. Но тогда в конфигурационном режиме нужно уставку №9 "размещать" перед уставками №6 и №7 - т.к. нужно сначала установить диапазон значений, а только уже потом конкретное значение из этого диапазона. А это получается, что снова нужно "тасовать" номера уставок. Поэтому диапазон уставок №6 и №7 я и предложил сделать "растянутыми"
 
zampolДата: Понедельник, 21.12.2015, 21:26 | Сообщение # 178
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
jerj, ну что скажешь по поводу сообщ 178
 


SergeyR5Дата: Понедельник, 21.12.2015, 21:39 | Сообщение # 179
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Статус: Offline
brams, Спасибо за идею.буду думать по поводу подогрева
 
AdminДата: Понедельник, 21.12.2015, 21:56 | Сообщение # 180
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата brams ()
По уставкам 5,7 будет производиться перезапуск?

Конечно по уставке №7 будет перезапуск, для этого она и предназначена. А по уставке №5 контроллер перейдет в ручной (аварийный) режим.

Цитата brams ()
Для меня, если при достижении 5 макс. темп. масла всё выключится и не включится само - никакой роли не играет. А вот для других "Виной тому разные цели и средства" как писал jerj, может быть неприемлемо.
Кто-то захочет, чтоб после остывания масла горелка запустилась автоматически.

Считаю, что АПВ в случае сработки по уставке №5 (критическая температура масла) крайне нежелательно. Ведь если масло нагрелось до такой температуры, значит явно что-то не то, ТЭН ведь должен был отключится ещё по уставке №3, которая всегда ниже уставки №5. Получается или "залипло" во включеном состоянии реле управления ТЭНом, или масло начало гореть в баке. Какой же тут уже повторный автозапуск? Уставка №5 и вводилась именно как защита от нештатной ситуации

Цитата zampol ()
Admin. Уставка №9 - выбор на дисплее среды контроля AIR/H2O. Будут меняться только буковки на дисплее? Без изменений пределов диапазонов 6 и7?

Да, только буквы, а диапазон получается "растянутым": 11°C...90°C.

Безусловно, я могу сделать и с изменением диапазонов. Но это потребует определенной ломки уже созданной структуры ввода уставок - я объяснял выше, что уставка выбора среды контроля в таком случае обязательно должна быть перед уставками №6 и №7.

Реализовал сегодня в программе запрет переключения на 2 скорость - сейчас можно выбрать как задержку переключения 1-9 минут, так и OFF (запрет переключения).

Диапазоны температур ещё не изменял, возможно будут и другие предложения. Беру пока тайм-аут - завтра у меня профессиональный праздник - День энергетика, нужно его хорошенько отметить biggrin
 