Контроллер для горелки Бабингтона
|
|
| zampol | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 22:43 | Сообщение # 111 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Уважаемый Admin, Цитата Admin (  ) Уставка №4 - температура масла для включения ТЭНа (диапазон 30°C...(уставка №3 - 1)°C) Диапазон принял за гистерезис, дико извиняюсь, Уставка №5 просмотрел, ша исправим
Уставка №1 - температура масла для запуска насоса (диапазон 20°C...70°C)
Уставка №2 - температура масла для запуска горелки (диапазон 20°C...70°C)
Уставка №3 - температура масла для отключения ТЭНа (диапазон 20°C...80°C)
Уставка №4 - температура масла для включения ТЭНа (диапазон 15°C...(уставка №3 - 1)°C)
Уставка №5 - максимальная (критическая) температура масла (диапазон (уставка №3 +10)°C...99°C)
|
| |
| |
| Admin | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 07:05 | Сообщение # 112 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата zampol (  ) Уставка №1 - температура масла для запуска насоса (диапазон 20°C...70°C) Уставка №2 - температура масла для запуска горелки (диапазон 20°C...70°C) Еще прошу уточнить следующий момент - а горелка может запуститься при отключенном насосе? Если нет, то получается что диапазаноны уставок 1 и 2 не могут "пересекаться".
Цитата zampol (  ) Уставка №5 - максимальная (критическая) температура масла (диапазон (уставка №3 +10)°C...99°C) Для критической температуры масла я не вижу необходимости нижнее значение привязывать к уставке №3. Может проще установить фиксированое значения нижнего значения - 81°C...99°C ?
|
| |
| |
| zampol | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:29 | Сообщение # 113 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| А так?
Уставка №1 - температура масла для запуска насоса (диапазон 20°C...70°C)
Уставка №2 - температура масла для запуска горелки (диапазон уставка №1°C...70°C)
Уставка №3 - температура масла для отключения ТЭНа (диапазон 20°C...80°C)
Уставка №4 - температура масла для включения ТЭНа (диапазон 15°C...(уставка №3 - 1)°C)
Уставка №5 - максимальная (критическая) температура масла (диапазон (уставка №3 +10)°C...99°C) сегодня посмотрю как поведет себя солярка при 80°C.Попробую зажечь без испарителя, если подхватывать не будет оставим 81 °C
|
| |
| |
| Admin | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:40 | Сообщение # 114 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата zampol (  ) Уставка №1 - температура масла для запуска насоса (диапазон 20°C...70°C) Уставка №2 - температура масла для запуска горелки (диапазон уставка №1°C...70°C)
Так вроде бы должно быть наоборот? Допустим, установили №1=20°C, №2=15°C. Получается, факел включится при 15°C, а насос в это время будет остановлен и запустится только когда температура масла достигнет 20°C. Илия что-то "недогоняю" ?
Все, понял :). Вместо уставка №1°C...70°C, прочитал 1°C...70°C
|
| |
| |
| zampol | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:47 | Сообщение # 115 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Цитата Admin (  ) Допустим, установили №1=20°C, №2=15°C Если вы выставили №1=20°C то №2 может быть 20°C или больше.......70°C Уставка №2 - температура масла для запуска горелки (диапазон уставка №1°C...70°C) Уставка №2 привязана к Уставка №1, и она не может быть меньше
|
| |
| |
| brams | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:55 | Сообщение # 116 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| Горелка Бабингтона при отключенном насосе не запустится. Масло из депульсатора будет конечно ещё стекать несколько секунд на шар.Солярочная не знаю. И еще хочу спросить всех. Необходим ли режим прерывистой подачи искры при розжиге? Ведь воздух всё равно подаётся постоянно. Нагрузка на модуль зажигания около 2,5 ампера. При токе источника питания в 10 ампер (компьютерный блок питания) контроллер не должен дать сбой и при постоянной и при прерывистой подаче искры.
|
| |
| |
| zampol | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:28 | Сообщение # 117 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| brams, Цитата brams (  ) Необходим ли режим прерывистой подачи искры при розжиге? Обязателен. Цитата brams (  ) При токе источника питания в 10 ампер (компьютерный блок питания) контроллер не должен дать сбой и при постоянной и при прерывистой подаче искры. brams у меня шибло 25А ,весило LCD, контроллер честно говоря не помню. Решил проблему с помощью П-образного и синфазного фильтров соединённых последовательно
|
| |
| |
| Admin | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:45 | Сообщение # 118 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата zampol (  ) Уставка №2 привязана к Уставка №1, и она не может быть меньше Взамосвязи между уставками №1 и №2 я в программе не делал, т.к. "все всех устраивало", пока не поднялся вопрос о диапазонах уставок. Взаимосвязанными сейчас являются только уставки №3/№4 и №6/№7.
Цитата brams (  ) Горелка Бабингтона при отключенном насосе не запустится. Вот, это как раз то, чего я добивался услышать. Следовательно, уставка №2 не может быть ниже уставки №1. Поэтому в программе все же необходима блокировка нижнего значения уставки №2 уставкой №1. В этом случае формула этих двух уставок должна выглядеть примерно так, как и предлагал zampol :
Уставка №1 - температура масла для запуска насоса (диапазон 20°C...70°C) Уставка №2 - температура масла для запуска горелки (диапазон уставка №1°C...70°C)
Но только уставку №2 более правильно прописать следующим образом: (уставка №1)+1°C...71°C
|
| |
| |
| zampol | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 12:24 | Сообщение # 119 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Цитата Admin (  ) Но только уставку №2 более правильно прописать следующим образом: (уставка №1)+1°C...71°C Я считаю что (уставка №1)+1°C...71°C нет смысла +1°C по той причине что это не пуск а переход на вторую скорость, и будет выдержина Уставка №8 итолько потом пуск .Быть может это усложняет написание программы, тогда оставляйте так
|
| |
| |
| Admin | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 13:17 | Сообщение # 120 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Значит, по доработкам - требуется блокировка нижнего значения уставки №2 уставкой №1. Диапазоны уставок:
Уставка №1 - температура масла для запуска насоса (диапазон 20°C...70°C)
Уставка №2 - температура масла для запуска горелки (диапазон уставка №1°C...70°C)
Уставка №3 - температура масла для отключения ТЭНа (диапазон 20°C...80°C)
Уставка №4 - температура масла для включения ТЭНа (диапазон 15°C...(уставка №3 - 1)°C)
Уставка №5 - максимальная (критическая) температура масла (диапазон 81°C...99°C)
Уставка №6 - температура воздуха в помещении для отключения горелки (диапазон 11°C...35°C)
Уставка №7 - температура воздуха в помещении для включения горелки (диапазон 10°C...(уставка №6 - 1)°C)
Уставка №8 - время для переключения насоса на 2-ю скорость (1...9 минут)
Необходимости привязывать уставку критической температуры (уставка №5) с дельтой 10°C к уставке №3 большого смысла не вижу. И предлагаю немного расширить "вниз" диапазоны уставок №6 и №7. Все предлагаемые изменения выделил красным.
|
| |
| |