Описание контроллера для горелки Бабингтона

Некоторые вопросы по контроллеру рассмотрены в комментариях к описанию

Для контроллера разработаны следующие прошивки:

term_1_0 - базовая версия прошивки в соответствии с описанием в статье

term_1_1 - уставка 3 (70 - 79 ºС) определяет температуру отключения ТЭНа (без перехода в ручной режим). Добавлена уставка 7 (90 - 99 ºС) - критическая температура масла (с переходом в ручной режим)

Желающие смоделировать работу контроллера в Протеусе, могут воспользоваться файлом проекта.
Прикрепления: GORELKA.zip (19.0 Kb)
 
shirokiyДата: Суббота, 07.11.2015, 23:01 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Спасибо!

Добавлено (07.11.2015, 23:01)
---------------------------------------------
Все заработало! Проблема крылась в конденсаторах кварца, переборщил  smile

 


zampolДата: Вторник, 10.11.2015, 05:23 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
Уважаемый Admin  после теста прошивки с полным обвесом  [b]term_1_1 были выявлены небольшие проблемы. Момент розжига происходит не совсем коректно(первым подаётся воздух, с Oчень большой задержкой искра и даже если поджиг успешный, воздушный клапон закрывается, так повторяется до сработки  сирены)Если засветить фото между периодами, система перейдёт в режим отопления и дальше всё работает согласно вашего  алгоритма.
Залил term_1_0, розжиг адекватный, но когда система перейдёт в режим отопления, нет контроля обрыва пламени.                Вот такие проблемы удалось пока выявить.
Будет к Вам большая просьба. Подкорректируйте пожалуйста term_1_1  так, что бы  искрообразование  в горелке появилось чуть раньше воздуха 0.1-0.5сек, на край хотя бы одновременно, ну и адекватный фотоконтроль.


Сообщение отредактировал zampol - Вторник, 10.11.2015, 05:28
 
gayarДата: Вторник, 10.11.2015, 13:02 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
всё гуд повторяется

Сообщение отредактировал gayar - Вторник, 10.11.2015, 15:05
 
jerjДата: Среда, 11.11.2015, 10:02 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
всё гуд повторяется

что именно гуд. И что повторяется подробней можно.

Добавлено (11.11.2015, 10:02)
---------------------------------------------
Уважаемый zampol.
Поясните что значит "Если засветить фото между периодами,"  совсем непонятно о чем идет речь.

 
zampolДата: Четверг, 12.11.2015, 01:24 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
jerj, Поясняю.Сегодня просмотрел как работает прошивка 1.1 в симуляторе.Всё работает так, как я описал выше ,ещё внесу поправку то ,что искра подается после того, как отработал(закрылся) воздушный клапан: у меня на систем.отоп. под давлением закрывался трудновато,поэтому я наблюдал эффект описанный вчера.По поводу засветки датчика пламени поясню так,если датчик разместить вблизи яркого света,с эмулировать пламя,то контроллер увидит пламя только после второй попытки розжига,переведёт систему в режим отопления . Mогу  допустить, что видит он и после первой попытки, но только он почему  то после первой закрывает клапан,хотя датчик пламени засвечен. Я считаю это софтовая проблема..... 
С этим разберётся только Admin.
За  железо собраное мною я уверен на 100%
Уважаемый gayar, всё хорошо повторяется ,а хорошо ли работает?
 
jerjДата: Четверг, 12.11.2015, 09:09 | Сообщение # 7
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
zampol,  Теперь более менее понятно.

Я думаю что для корректировки софта необходим алгоритм четкий. Который нужно прописать нам со всеми временными характеристиками.
И на основании алгоритма Админ напишет (откорректирует) софт.

Пока нет алгоритма корректировать нечего.
 
SergeyR5Дата: Пятница, 13.11.2015, 17:41 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста по поводу контроллера.что за диоды удут после коллектора кт972.И какие реле использутся(маркировка).И правильно ли я подписал все компоненты на печатке
Прикрепления: Termo.rar (40.5 Kb)


Сообщение отредактировал SergeyR5 - Пятница, 13.11.2015, 17:42
 
AdminДата: Пятница, 13.11.2015, 17:50 | Сообщение # 9
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Печатная плата рассчитана на установку SMD-диодов типа SM1. А так подойдут фактически любые диоды, например, типа 1N4007, КД226 и т.д
 
SergeyR5Дата: Пятница, 13.11.2015, 19:13 | Сообщение # 10
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Статус: Offline
Огромное спасибо! А какие реле можно использовать(маркировка) ? подписи на плате верны?
 