Контроллер RS485
|
|
Zoolu | Дата: Пятница, 11.03.2016, 06:11 | Сообщение # 261 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| На дисплее пишет 2.0
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 11.03.2016, 08:15 | Сообщение # 262 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Ребята, ну давайте уже как-то больше конкретики, с точными ссылками на прошивки.
|
|
| |
Zoolu | Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:22 | Сообщение # 263 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| Теперь больше конкретики: сначала прошил вот эту, а потом вот эту. Ели нужно- могу даже видео работы снять)
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 11.03.2016, 17:08 | Сообщение # 264 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Насчёт видео идея неплохая, сразу станет все понятно У меня предположение пока следующее - Вы взяли схему первой версии контроллера и подключили к его выходам готовый китайский релейный модуль. А релейный модуль управляется наоборот - высоким уровнем канал выключается, низким - включается.
|
|
| |
Zoolu | Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:01 | Сообщение # 265 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| Таааааак похоже я нашел где собака порылась... Вместо КТ972 я впаял "что было" (а именно КТ818)... Только сейчас заметил, что 818 p-n-p)))) Завтра поменяю и отпишусь о результатах. А по поводу подключения контроллера RS485 и китайского релейного вы не правы. У меня мухи отдельно, котлеты отдельно))))
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:13 | Сообщение # 266 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Zoolu ( ) А по поводу подключения контроллера RS485 и китайского релейного вы не правы. Ну так а что мне остается делать, если нет конкретной информации, что как у кого собрано? Только "гадать на кофейной гуще" и стоить предположения. Потому что ситуация с релейным модулем была более чем возможна - первая версия этого контроллера схемотехнически реализована как раз без выходных реле и применение релейного модуля для такого варианта является вполне логичным - http://lock.3dn.ru/news....-04-120 (рис.1)
|
|
| |
Zoolu | Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:37 | Сообщение # 267 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| Admin, прошу прощения. В следующий раз буду конкретнее) Добавлено (12.03.2016, 17:54) --------------------------------------------- Проблема была действительно в транзисторах VT1-VT4. Тем кто будет собирать это устройство- уделите им особое внимание! Если не найдете точно таких же, то повнимательнее с подбором аналогов (n-p-n составной). На p-n-p работает "наоборот", на n-p-n обычном не работает вовсе. Добавлено (12.03.2016, 19:37) --------------------------------------------- Почему то датчик DHT11 заработал некорректно... значения температуры и влажности пляшут с огромным разбросом... (пробовал 4 штуки), а вот DHT22 вроде работает корректно (хотя температуру показывает великоватую вроде....), значения не пляшут. Этот контроллер работает только с DHT22? Или что-то все таки не так?
|
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:46 | Сообщение # 268 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Zoolu ( ) Этот контроллер работает только с DHT22? Или что-то все таки не так? Первый канал - с DHT22, остальные - с DHT11
|
|
| |
Zoolu | Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:54 | Сообщение # 269 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| Admin, прошу прощения, что опять не конкретизировал. Я вот про этот контроллер (как я понял он все таки работает только с DHT22). Вот этот я еще не собирал, но прочитал, что он работает с DHT11.
|
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 12.03.2016, 19:56 | Сообщение # 270 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Zoolu ( ) (как я понял он все таки работает только с DHT22). Да, этот контроллер работает только с DHT22
|
|
| |