Контроллер RS485
|
|
jon | Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:37 | Сообщение # 11 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Статус: Offline
| Надписи (Отключен) не должно быть, а должен быть серый фон судя по вашему объяснению.
|
|
| |
Admin | Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:46 | Сообщение # 12 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Значит где-то при последней сборке интерфейса не доглядел, нужно исправлять. Сейчас у себя отключил питание от этого контроллера, действительно на первом выходе на сером фоне надпись "Отключен". Все это несущественно, я ведь сразу отметил - если фон кнопок серый и надпись на сером "Disconnect" - ищите проблему в RS485/ Так что насчет сетевого адреса контроллера?
|
|
| |
jon | Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:51 | Сообщение # 13 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Статус: Offline
| Сетевой адрес-61
|
|
| |
Admin | Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:54 | Сообщение # 14 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Так, все правильно. Тем более, как мы выяснили выше, управление каналами с web интерфейса проходит. Значит, см. сообщение №6
|
|
| |
jon | Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:08 | Сообщение # 15 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Статус: Offline
| Что-то я совсем запутался. Не смотря на то что я могу управлять выходом 1 (включать и выключать) выходит связи нет ?
Ps: С первоначальной прошивкой и старым интерфейсом все работает (без датчиков температуры)
Сообщение отредактировал jon - Четверг, 20.11.2014, 23:22 |
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 21.11.2014, 05:40 | Сообщение # 16 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Ну я же объяснял, что скорее всего нет связи "в одну сторону" . Поймите, RS485 двухнаправленный! И получается возможно следующее - послали команду, контроллер ее принял, обработал, включил канал, а обратную сигнализацию состояния не выдал.
Но при таком раскладе, должны управляться все выходы, а не только первый. В общем, сегодня вечером постараюсь еще раз все проверить.
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 21.11.2014, 20:34 | Сообщение # 17 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Итак, констатирую факт - jon прав Отключил оба датчика (DHT22 и DHT11) и обратная сигнализация от контроллера не проходит. Подключаю DHT22 - все начинает работать. Так быть не должно! Но почему так происходит - пока не отвечу. Буду разбираться. Похоже, что проблема на стороне контроллера.
|
|
| |
jon | Дата: Пятница, 21.11.2014, 20:37 | Сообщение # 18 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Статус: Offline
| Желаю удачи!
|
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 22.11.2014, 20:31 | Сообщение # 19 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| jon, проверяйте прошивку контроллера. Проблема была в том, что без датчиков в регистры передачи данных записывались случайные значения и web сервер не мог их правильно "переварить". Сейчас в эти регистры при отсутствии датчиков записываются нулевые значения.
Прошивку в общем архиве так же обновил.
|
|
| |
jon | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 08:49 | Сообщение # 20 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Статус: Offline
| К сожалению ни чего не изменилось . Единственное то что теперь при включении на всех выходах высокий уровень
|
|
| |