Среда, 27.11.2024, 15:15
| RSS
Главная | Контроллер RS485 - Страница 56 - Форум
Защита, контроль, управление
Форма входа
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Чат

Наш канал в YouTube
]
Контроллер RS485
AlexAWДата: Вторник, 05.06.2018, 14:10 | Сообщение # 551
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
Цитата Admin ()
Александр, добавил на сайт статью о диммерном блоке,
Спасибо Михаил. Все замечательно, теперь как Антон разведет платку под светодиодный диммер можно будет в эту же статью потом добавить еще инфы. Может кому пригодятся.
Еще надо бы обновить статейки с радиодатчиками. Они теперь с контролем питания. Помнится кто то в коментариях выражал пожелания добавить контроль. теперь оно есть )))
 
AdminДата: Вторник, 05.06.2018, 15:33 | Сообщение # 552
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата AlexAW ()
Еще надо бы обновить статейки с радиодатчиками.

Александр, я помню smile Просто реально пока не успеваю. Но обязательно обновлю информацию. Кстати, там и по радиомодулю нужно добавить информации, а то описание получилось очень сжатым.
 
AlexAWДата: Вторник, 05.06.2018, 15:57 | Сообщение # 553
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
Цитата Admin ()
нужно добавить информации, а то описание получилось очень сжатым.
К радиомодулю видео еще можно прикрутить оно добавит инфомативности.
 
AdminДата: Воскресенье, 10.06.2018, 17:08 | Сообщение # 554
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата AlexAW ()
Еще надо бы обновить статейки с радиодатчиками. Они теперь с контролем питания.

Добавил отдельной статьей - http://lock.3dn.ru/news/dorabotka_radiodatchikov/2018-06-10-176

Цитата AlexAW ()
К радиомодулю видео еще можно прикрутить оно добавит инфомативности.

Добавил - http://lock.3dn.ru/news....-22-125
 
ppwwddДата: Суббота, 30.06.2018, 12:20 | Сообщение # 555
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
Начались летние проблемы. Один грозовой разряд и пять MAX485 полетело в пропасть. Вряд ли поможет защита. Нужно все отключать. Это надежнее.
 
AdminДата: Суббота, 30.06.2018, 12:31 | Сообщение # 556
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Ну что тут скажешь, кроме слов сочувствия....
Гарантированную развязку от грозовых разрядов можно сделать разве что по оптике.
 
ppwwddДата: Суббота, 30.06.2018, 13:04 | Сообщение # 557
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Offline
Уже выбираю на AliExpress, чтобы купить 50шт. MAX485.
 
AlexAWДата: Суббота, 30.06.2018, 13:37 | Сообщение # 558
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
Цитата ppwwdd ()
Начались летние проблемы.
Установка в линию связи ограничительных резисторов и супрессоров значительно снизит вероятность этих проблем. Можно еще самовостанавливающиеся предохранители и воткнуть
Прикрепления: 9002167.png (12.8 Kb)
 
ZooluДата: Суббота, 30.06.2018, 18:32 | Сообщение # 559
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
Да, вместо токоогранич тельных резисторов- самовосстанавливающиеся предохранители. И ещё один двунаправленный супрессор между линиями. Так будет хорошо. Супрессоры SMC будет достаточно
 


AlexAWДата: Воскресенье, 22.07.2018, 09:36 | Сообщение # 560
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
Наконец дошли руки собрать диммерный блок на печатной плате . Залил в него прошивку, а диммирование не происходит нормально..... Долго искал источник проблемы. Оказался он в различном устройстве симмисторов.Когда макетировал, выходной каскад собирал на ВТ139 симмисторах. (С ними все работает. Как выяснилось и с ВТ208 тоже) А вот на тех что я запаял в плату ВТА16 увы не работало. Выяснилось что зерно проблемы было в длительности управляющего импульса. Я для того что бы контрольный светодиод менял яркость сделал что бы управляющий сигнал быт типа ШИМ синхронизированный с сетью. Такой вариант хорошо работает с трехквадрантными симмисторами, и совсем не работает с ярко выраженными четырехквадрантными. Пришлось вернутся к первой версии управления, коротким импульсом сдвинутым относительно перехода через 0. Заодно добавил в программы имитацию перехода через 0 для нормальной индикации выходного сигнала при отсутствии сетевого напряжения и не работающем датчике перехода через 0. В итоге теперь есть две версии прошивок одна с ШИМ другая с управлением коротким импульсом.  Первая может работать только с трехквадрантными симмисторами, но отображает уровень выходного сигнала, пропорциональным изменением яркости контрольного светодиода. Вторая работает с любым типом симмисторов, но не имеет пропорционального отображения.
Прикрепления: Public_Dimmer.zip (161.9 Kb)
 
Поиск:



T2M © 2024
Сайт управляется системой uCoz