Контроллер для горелки Бабингтона
jerjДата: Понедельник, 30.11.2015, 18:30 | Сообщение # 71
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
Цитата Barmaley ()
нужен гистерезис хотя бы в 1 градус.
 Возможно гистерезис задается программой.
 
BarmaleyДата: Понедельник, 30.11.2015, 18:33 | Сообщение # 72
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
Неа... Иначе при снижении температуры масла нагреватель бы включился. Я в симуляторе этого не наблюдаю sad
 
jerjДата: Понедельник, 30.11.2015, 18:36 | Сообщение # 73
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
Цитата Barmaley ()
в симуляторе этого не наблюдаю
СМ пост 70
 
BarmaleyДата: Понедельник, 30.11.2015, 18:41 | Сообщение # 74
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
Я понимаю, что в симуляторе невозможно смоделировать все реальные ситуации, но ведь остальные функции контроллера симулируются четко с строгом соответствии с описанным алгоритмом.
Нужно ждать комментариев автора.
 
jerjДата: Вторник, 01.12.2015, 17:38 | Сообщение # 75
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
Всем кто гоняет на симуляторе. Какая температура воздуха задана на симуляторе? Если она больше температуры уставки 5 то тен может и не включатся.

Нет условий для подготовки топлива.
 
BarmaleyДата: Вторник, 01.12.2015, 18:14 | Сообщение # 76
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
Цитата jerj ()
Какая температура воздуха задана на симуляторе?

Я немного не понял вопрос. В симуляторе можно устанавливать фактически любую температуру воздуха и масла и именно этим достигается иммитация различных режимов работы.

Прикрепления: 9086832.jpg (282.3 Kb)


Сообщение отредактировал Barmaley - Вторник, 01.12.2015, 18:15
 
jerjДата: Среда, 02.12.2015, 14:43 | Сообщение # 77
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
Цитата Barmaley ()
не понял вопрос

Есть уставки,  их 7. С их помощью задаются режимы работы.
Уставка 5 – температура воздуха в помещении для перезапуска горелки (14-34 ºС)

так вот
Цитата jerj ()
Если она больше температуры уставки 5 то тен может и не включатся
 например уставка 5 установлено 14 а у Вас на градуснике 15.
 


BarmaleyДата: Среда, 02.12.2015, 16:32 | Сообщение # 78
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
Попробую объяснить ещё раз. Я сначала задаю уставку, а потом в симуляторе (в режиме выполняющейся программы) изменяю температуру на датчиках - т.е имитирую изменение температуры воздуха и масла. Значение 15 градусов, показанное на скриншоте - это ПЕРЕМЕННАЯ величина. Я её могу изменять в любых пределах (-55....+120 градусов)
Или я вообще не умею объяснять, или Вы не понимаете как выполняется симуляция в Протеусе.

В любом случае, очевидно на 100% следующее - отключившись при достижении уставки #3 и оставаясь в автоматическом режиме ТЭН больше не включится никогда при любой температуре масла. Повторное включение произойдёт только при перезапуске программы и при условии, что температура масла опустились ниже заданной уставки.

Я так понимаю, что перед автором просто не стояла задача, что бы ТЭН работал в режиме термостата. Вспомните, в самом начале у него была только уставка критической (аварийной) температуры масла, при которой контроллер переходил в ручной режим. Затем он добавил уставку, при которой ТЭН отключается, но контроллер остаётся в автоматическом режиме. Отключение то он добавил, а вот про повторное включение ТЭНа при опускании температуры масла ниже нормы, речи никто не вёл, поэтому и был упущен этот ньюанс, пока  sh13 не обратил на него внимание.

Особой беды я в этом не вижу, просто нужно добавить ещё одну уставку - температуру масла, при которой повторно включается ТЭН
 
jerjДата: Четверг, 03.12.2015, 11:11 | Сообщение # 79
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
Цитата Barmaley ()
перед автором просто не стояла задача, что бы ТЭН работал в режиме термостата

Может быть и так. Но это это поправимо. Нужно писать алгоритм. Начинайте а я помогу.
 


AdminДата: Суббота, 05.12.2015, 14:45 | Сообщение # 80
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата Barmaley ()
В любом случае, очевидно на 100% следующее - отключившись при достижении уставки #3 и оставаясь в автоматическом режиме ТЭН больше не включится никогда при любой температуре масла. Повторное включение произойдёт только при перезапуске программы и при условии, что температура масла опустились ниже заданной уставки.

Я так понимаю, что перед автором просто не стояла задача, что бы ТЭН работал в режиме термостата.

Да, так и есть - при обсуждении говорили именно об отключении ТЭНа без перехода контроллера в аварийный режим. Но о том, что бы ТЭН поддерживал заданную температуру речи не велось (возможно, потому что это считалось само собой разумеющееся). Кстати, очень характерный пример, что в ТЗ нужно учитывать и указывать абсолютно все моменты. Иначе появляются вот такие неприятные "открытия"...
 