| Понедельник, 07.09.2026, 12:39 | | | RSS |
|
| Защита, контроль, управление |
|
|
Контроллер для горелки Бабингтона
|
|
| Admin | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:39 | Сообщение # 261 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата jerj (  ) Прошу Вас как то прокомментировать Попробую. Есть возможность проверить только в симуляторе Proteus, в реальном "железе" проверить не смогу, нет у меня сейчас платы контроллера с разводкой под датчики и ключи реле. Итак, уставки все в соответствии с Вашими: У1-26, У2-28, У3-30,У4-29,У5-98,У6-25,У7-24,У8-1,У9-он,У10-воздух
Цитата jerj (  ) перевел в А режим зажглись первый и второй квадраты. Переход в авторежим, температура 23°С, включились реле К1 и К2 (ТЭН):

Цитата jerj (  ) на 26 г - зажегся четвертый квадрат (это означает что включилась вторая скорость. Почему вторая? Температура 26°С, включилjсь реле первой скорости К3:

Цитата jerj (  ) далее на 28г - зажегся "временно" шестой квадрат (электро поджиг) при это пятый квадрат (датчик воздуха ) не зажегся Температура 28°С, одновременно включаются реле К5 (воздух) и К6 (искра)

Пока все вроде бы в соответствии с алгоритмом. Индикация на дисплее соответствует реальному состоянию реле. Но нужно что бы возможное большое людей протестировало прошивку в "железе", тогда станет ясно - описанная Вами проблема "глюк" или "система"...
Добавил в архив прошивки term_1_2 и term_1_2_ust. Тестируйте дальше, выявляйте проблемы, при наличии таких будем их исправлять. Но в ближайшие три дня вряд ли чем-то практически смогу помочь, если только советом - до субботы буду в командировке/
|
| |
| |
| jerj | Дата: Вторник, 12.01.2016, 20:08 | Сообщение # 262 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
| Админ, возможно я редактировал в этот момент. Мне с Протеусом понятно на реальном железе все по другому, почему? Вы пробовали второй случай?
Barmaley, brams, sh13 прошу Вас опробовать выше описанные ситуации. Фен не нужен достаточно тепла руки.
Сообщение отредактировал jerj - Среда, 13.01.2016, 07:03 |
| |
| |
| Admin | Дата: Вторник, 12.01.2016, 20:24 | Сообщение # 263 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата jerj (  ) с Протеусом понятно на реальном железе все подругому Протеус позволяет безошибочно отследить алгоритм программы. Вот здесь он точно не может пойти по "ложному" пути. Но, увы, Протеус не учитывает такие факторы как различные помехи, качество питания, "плавание" опорной частоты и т.д. - т.е. внешние и внутренние воздействия на реальное "железо". В этом его главный минус.
Поэтому я сейчас ничем Вам помочь не смогу, т.к. указывал выше, что у меня нет готового контроллера и я выступаю только в роли программиста. Следовательно необходимо, что бы в роли "схемотехников" и "тестировщиков" выступили все заинтересованные участники форума, которые собрали контроллер. Тестируйте, сравнивайте результаты реальной работы контроллера - если у кого-то получаются абсолютно одинаковые проявления какой-либо проблемы - следовательно, это действительно программная ошибка, которая требует моего вмешательства. А если эта проблема в разных экземплярах контроллера и проявляется по-разному - то возможно придется делать "схемотехнические" корректировки. Тестирование и нужно для того, что бы выявлять подобные моменты.
|
| |
| |
| jerj | Дата: Вторник, 12.01.2016, 20:47 | Сообщение # 264 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
| Цитата Admin (  ) Тестирование и нужно для того, что бы выявлять подобные моменты. Понятно. Теперь пускай Мойша не спит?
Прокрутите в Протеусе плиз. вторую ситуацию пост 263.
Сообщение отредактировал jerj - Вторник, 12.01.2016, 20:48 |
| |
| |
| Admin | Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:08 | Сообщение # 265 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата jerj (  ) Понятно. Теперь пускай Мойша не спит? "Таки да" ответил бы я при наличии определенной записи в "пятой графе" А так... Не, ну давайте прямо:
Меня вначале просили только "подправить" прошивку. Я сначала вообще заявил, что данный проект лично для меня давно закрыт, т.к. я подобными горелками не пользуюсь да и уже есть несколько случаев "пиратского" использования данного контроллера. Но под "напором общественности" согласился при возможности поработать над прошивкой.
Теперь мне предлагается уже поработать "главным инженером проекта", программистом, схемотехником и тестировщиком в "одном лице". Не ребята, мы так не договаривались. Все программные "косяки" я исправлю, вопросов нет. А вот выявление этих "косяков" - это за остальными форумчанами.
Цитата jerj (  ) Прокрутите в Протеусе плиз. вторую ситуацию пост 263. Давайте, когда уже вернусь из командировки. Завтра очень рано выезжать, я на "боковую"....
|
| |
| |
| jerj | Дата: Суббота, 16.01.2016, 19:32 | Сообщение # 266 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
| Итак Админ в командировке а я продолжаю с пристрастием для пользы дела тестировать прошивку контроллера term_1_2:
Добиваем вторую ситуациюЦитата jerj (  ) Моделирую другую ситуацию: выставил У1-26, У2-28, У3-30,У4-29,У5-98,У6-21,У7-20,У8-1,У9-он,У10-воздух в квартире на дисплее в ручном режиме 22 градуса по Цельсию.
по идее горелка не должна стартовать и загораться.
перевожу в автомат режим, грею, та же ситуация со скоростями, на 28 стартует с теми же делами.
Правда уже тестер на воздух я не включал. Но стартует. Вешаю тестер на выход клапана воздуха и выключатель на вход фото датчика и землю (что бы сымитировать наличие пламени включением выключателя)
перевожу в А режим грею датчик масла, на 26 включается вторая скорость, на 28 электроподжиг и открывается клапан воздуха (пятый квадрат по прежнему не горит), включаю выключатель который у меня вместо датчика пламени и о чудо контроллер отключается только после попытки поджига, включения элекро рожига и клапана воздуха он понимает что температура в помещении (22) выше чем температура на старт (20) и температура на остановку(21). Ну наверное "лучше поздно чем никогда"
Мое мнение - это неправильно. Смотрим п.2 алгоритма переложного мной для понимания основных моментов. ( стр.21 пост.204)
Далее посмотрел еще раз первое видео которое разместил Админ на сайте.
Там тоже горелка стартанула а 5 квадрат не включился, время 1:11-1:12, дальше изображение уходит с дисплея, а когда появляется в 1:19 то 5 квадрат уже горит
т.е включается с опозданием. Но это мелочь.
14.01.2016
А я продолжаю изучать алгоритм который Админ по средствам программы заложил в контроллер.
выставил У1-26, У2-28, У3-30,У4-29,У5-98,У6-25,У7-24,У8-1,У9-он,У10-воздух Вешаю тестер на выход клапана воздуха и выключатель на вход фото датчика и землю (что бы сымитировать наличие пламени включением выключателя)
перевел в А режим зажглись первый и второй квадраты. Далее грею датчик масла
на 26 г - зажегся четвертый квадрат (это означает что включилась вторая скорость. По прежнему вторая.
далее на 28г - зажегся "временно" шестой квадрат (электро поджиг) при это пятый квадрат (клапан воздуха ) не зажегся
Но подключенный тестер к выходу на 5 реле показывает что реле срабатывает, но квадрат не горит.
Перевожу выключатель в положение "вкл" т.е. имитирую наличие пламени и контролер переключается в режим горения при этом зажигается 5 квадрат и контроллер без задержки "1 мин" переключается на первую скорость. Датчик т. масла располагаю чтобы немного грелся.
Беру и грею датчик воздух на 25 контролер уходит в "СТОП"
Отпускаю датчик т.воздуха начитает остывать и при переходе от 24 к 23 "СТАРТ" на второй скорости и после старта сразу переход на первую
т.е тут все ОК только отсутствует задержка
Видео ни чуть не лучше и еще и отблик от настольной лампы здесь:https://youtu.be/arF43jKf9mg.
И последнее выключил выключатель ну т.е. потухло - сразу включается электро поджиг Видео здесь:https://youtu.be/eouz1ET79qM
И еще заметил и не в первый раз программа меняет значение уставок №4 и 7 и ставит их равными 3 и 6 соответственно. В последний раз поставило 30 и 25 и снова прокрутил поставил 29 и 24 через два часа проверяю в ручном режиме снова 30 и 25.
Итог:Добавлено (16.01.2016, 19:32) --------------------------------------------- Из того что серьезно на первый взгляд:
1. Начинает работать на второй скорости.
2. При уставке №6, 7 меньше температуры реальной в помещении включает элекроподжиг и открывает клапан воздуха
3. Меняет значение уставок №4 и 7
Все это требует дополнительной проверки другими участниками форума.
Сообщение отредактировал jerj - Четверг, 14.01.2016, 16:11 |
| |
| |
| Admin | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:25 | Сообщение # 267 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Да, с такой "активностью" форумчан в тестировании прошивки 1.2., сдается мне, что скоро самому придется собирать ещё один "опытный образец" контроллера
|
| |
| |
| sh13 | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:09 | Сообщение # 268 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Статус: Offline
| Скоро до делаю горелку, (осталось не много) и прогоню на полном железе.

В режиме тест прогона пока вроде все работает.
|
| |
| |
| jerj | Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:07 | Сообщение # 269 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Статус: Offline
| Цитата Admin (  ) Цитата jerj () Прокрутите в Протеусе плиз. вторую ситуацию пост 263.
Давайте, когда уже вернусь из командировки. Завтра очень рано выезжать, я на "боковую".... Admin, Прокрутите в Протеусе плиз. вторую ситуацию пост 263. Если Вы вернулись с командировки?
|
| |
| |
| Admin | Дата: Вторник, 19.01.2016, 22:00 | Сообщение # 270 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Вернулся на выходные. И снова уехал. Извиняйте, такая у меня работа.
|
| |
| |
| T2M © 2026 | | Сайт управляется системой uCoz |
| |
|