Устройство управления и контроля. Часть 1 (тема закрыта)
|
|
vspishkin | Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:45 | Сообщение # 771 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| по питанию пика и 3232 стоят резисторы с12 с13 почему mt8870 обделили? кстати в схеме обозначена max232
Сообщение отредактировал vspishkin - Вторник, 06.11.2012, 20:47 |
|
| |
Admin | Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:53 | Сообщение # 772 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Quote (xtrrt) Вопрос собственно не могли бы исправить версию 1,2 с учетом замечаний: повысить усиления сигнала по аудиовыходу модуля (на максимум), и изменить задержку чтоб было слышно приглашение для ввода пароля 1с. Давайте немного позднее, может завтра-послезавтра - просто сейчас занимаюсь новой модификацией устройства.
Quote (vspishkin) по питанию пика и 3232 стоят резисторы с12 с13 почему mt8870 обделили? кстати в схеме обозначена max232 Насколько я знаю, жесткого требования, что именно на 1 корпус микросхемы должен быть установлен блокировочный конденсатор - нет. Да, как правило так и делают, но это не аксимома. Можете установить, хуже от этого не станет. А микросхема обозначена правильно! Именно МАХ232 - т.е. 5В/СОМ. А МАХ3232 - это в GSM модуле - 3,3В/СОМ
|
|
| |
vspishkin | Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:02 | Сообщение # 773 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| Quote (Admin) А микросхема обозначена правильно! Именно МАХ232 - т.е. 5В/СОМ. А МАХ3232 - это в GSM модуле - 3,3В/СОМ
это получается с компа через пик будет управление модулем ?Значит еще и программу дописывать надо*? Тогда не мешаю глупыми вопросами ждем 2 часть
|
|
| |
Admin | Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:09 | Сообщение # 774 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Quote (vspishkin) Значит еще и программу дописывать надо*? Пока ничего дописываться и изменяться не будет - если Вы заметили, то даже назначение всех пинов МК сделано в соотвествии с первой версией. В будущем, возможно и сделаю конфигурирование устройства через комп. А на данном этапе подключение к компу позволит просто отлаживать устройство с помощью терминальной программы.
|
|
| |
vspishkin | Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:21 | Сообщение # 775 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| значит max232 будет подключаться к компу и на модуле max 3232 к RX TX паралельно? Вобщем на печатной плате RX TX подключаются в комп -тогда я себе делаю разьем
|
|
| |
Admin | Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:50 | Сообщение # 776 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Quote (vspishkin) значит max232 будет подключаться к компу и на модуле max 3232 к RX TX паралельно? Нет, зачем тут паралель? Вот разные варианты подключения устройств:
Quote (vspishkin) Вобщем на печатной плате RX TX подключаются в комп -тогда я себе делаю разьем Ну тогда уже имеет смысл завести на этот разъем сигналы INIT и STATUS. А вот аудиоинтерфес лучше заводить отдельно. Только не забывайте, если заведете на DB-9 INIT и STATUS, то подключаться к компу можно будет только 3-х проводным кабелем (RX/TX/GND)
|
|
| |
vspishkin | Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:54 | Сообщение # 777 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| ну ясно тогда 2 разьема надо и на модуль и на пик
|
|
| |
Admin | Дата: Вторник, 06.11.2012, 22:04 | Сообщение # 778 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Ну так я ведь с самого начала разговор вел о том, что в качестве GSM модуля, как вариант, будет вот это девайс - http://electromost.com/index/modul_gsm/0-31
А пока начало неплохое Сейчас подключил модуль контроллера к СОМ порту, кодеру (генератору) DTMF, на выход управления нагрузками - светодиоды. С терминалки дал команду на включение, с генератора DTMF - пароль и попробовал поуправлять. Все работает без вопросов согласно алгоритма. Завтра буду уже подключать к GSM модулю. Если все пройдет нормально, то надеюсь к выходным появиться статья о новой версии устройства.
|
|
| |
xtrrt | Дата: Среда, 07.11.2012, 11:13 | Сообщение # 779 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Изменил номиналы С3, С16 10 нФ и R30 62к R31 39к стало намного лучше распознаваться 1 2 3 четверка хромает
Сообщение отредактировал xtrrt - Среда, 07.11.2012, 11:16 |
|
| |
vspishkin | Дата: Среда, 07.11.2012, 11:57 | Сообщение # 780 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| Плату подредактировал для себя сегодня травлю. Тут присмотрелся на разьем который внизу-что то он мне напоминает сигнал -земляной провод,сигнальный -земляной,так это 40 жильный кабель в принципе для жеского диска только шаг там 2.5 а не 5 как на плате .Мысль пришла может использовать шлейф как на материнках и при настройке удобно -воткнул переходную плату с ком портом или модуль-главное контакты все на месте будут)Тем более что кабель как раз под штырьки) Короче-эврика!Я так наверно и сделаю тем более что шлейф можно укоротить -снять разьем и пережать его! плату сделал под себя вот такую- слой к1 там бардак -двигал плату на него не смотрите
Сообщение отредактировал vspishkin - Среда, 07.11.2012, 16:23 |
|
| |