MANДата: Четверг, 05.06.2008, 14:44 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
Открыл тему biggrin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Добавил: Admin

Microalarm GSM. Все вопросы по данному девайсу обсуждаем здесь.

Версии прошивок для Microalarm GSM :

Microalarm GSM

Microalarm GSM с управлением замком

Microalarm GSM с задержкой на вход/выход

Microalarm GSM с задержкой на вход /выход и дополнительной сигнализацией

Microalarm GSM с дополнительными SMS

Microalarm GSM с дополнительными SMS и контролем питания

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
AdminДата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:02 | Сообщение # 251
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Очень даже может быть, но такое впечатление, судя по скриншоту, что там как бы "пульсирующее" напряжение.
Попробуйте поуправлять выводом 13 просто через кнопку, а не снимая напряжение с делителя. Тогда все станет сразу понятно.
 
xlinДата: Понедельник, 15.10.2012, 07:44 | Сообщение # 252
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
Quote (Admin)
Попробуйте поуправлять выводом 13 просто через кнопку
те подавать напругу через кнопку,правильно?
 
AdminДата: Понедельник, 15.10.2012, 09:32 | Сообщение # 253
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Можно сделать так - оставив в схеме все как есть, подключите кнопку паралельно резистору, который находится между выводом 13 и общим проводом. При нажатии на кнопку напряжение на входе 13 упадет мгновенно, при отпускании - так же сразу и появиться.
 
xlinДата: Понедельник, 15.10.2012, 17:01 | Сообщение # 254
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
хм... так все нормально,по одному сообщению выходит и при пропадании и при появлении напруги...где подвох?
 
AdminДата: Понедельник, 15.10.2012, 17:20 | Сообщение # 255
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
А теперь поставь паралельно электролиту в блоке питания килоом так 10 и посмотри, что получится.
 


xlinДата: Понедельник, 15.10.2012, 17:39 | Сообщение # 256
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
сообщений на 10 меньше (вместо 35 - 25, прогресс smile )

может сопруху увеличить?


Сообщение отредактировал xlin - Понедельник, 15.10.2012, 18:30
 
AdminДата: Понедельник, 15.10.2012, 18:59 | Сообщение # 257
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Не увеличить, а уменьшить. До не ниже 1 кОм!
А вообще, если напряжение падает медленно, можно сделать следующее - подключить паралельно питанию обмотку реле, а его нормально-замкнутые контакты (при подтянутом реле они будут разомкнуты) между выводом 13 и общим проводом
 
xlinДата: Понедельник, 15.10.2012, 22:27 | Сообщение # 258
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
довел до 3 кило,все равно падает медленно.зато восстанавливается моментально...на делителе резюки с каким номиналом надо ставить?
 
AdminДата: Понедельник, 15.10.2012, 22:50 | Сообщение # 259
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Quote (xlin)
на делителе резюки с каким номиналом надо ставить

Что бы на входе 13 было не более 5В!
Следовательно, исходя из закона Ома для участка цепи, можно посчитать, что при напряжении питания 15В - 10кОм / 4,7 кОм
 
LukДата: Вторник, 04.12.2012, 20:25 | Сообщение # 260
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
Добрый день!
Таки проблема с аварийным питанием, вернее с зарядкой аккума.
http://lock.3dn.ru/forum/2-4-1364-16-1323891031
Снижение питания не даст ничего, так как стабилизатор греется не от разницы входног/выходного напряжений, а от того, что при разряженном аккумуляторе ток заряда поднимается значительно, даже выше 1,5А и этого не может пережить стабилизатор, рассчитанный всего до 1,5А. А ограничением тока до 0,7А мне не удалось вытащить аккумулятор из разряда.... Может медным тазом накрылся аккумулятор... Не подскажите, как одолеть сей ляп?
 