Rus_NДата: Среда, 09.09.2015, 11:51 | Сообщение # 71
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Здравствуйте! Надеюсь,тема жива.
Собрал данную схему,
работает. Вот только с АТ командами прокол. При установке стабилитрона схема
работает в режиме электромагнитного замка. Слаживается впечатление, что контролер
расценивает наличие стабилитрона как перемычку.
Может, кто сталкивался и как решил?


Сообщение отредактировал Rus_N - Среда, 09.09.2015, 11:53
 
AdminДата: Среда, 09.09.2015, 20:44 | Сообщение # 72
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
А стабилитрон включен в правильной полярности?
 
Rus_NДата: Четверг, 10.09.2015, 14:34 | Сообщение # 73
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Да!
При подаче на 5 ногу панельки
микроконтролера 5В на выходе UART 3,2 В (стабилитрон  3V3)

Добавлено (10.09.2015, 14:34)
---------------------------------------------
Вообще кто-то подключалсхему к телефону – она работает с ним?

 
BarmaleyДата: Понедельник, 14.09.2015, 12:11 | Сообщение # 74
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
Цитата Rus_N ()
Вообще кто-то подключалсхему к телефону – она работает с ним?

К телефону нет, а вот к компу через преобразователь уровней подключал, все команды выводятся в терминал. Правда, стабилитрон у меня не установлен, сразу с выхода микроконтроллера сигнал подавается на МАХ232, а с него на СОМ-порт.


Сообщение отредактировал Barmaley - Понедельник, 14.09.2015, 12:12
 


Rus_NДата: Понедельник, 14.09.2015, 15:03 | Сообщение # 75
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
В том-то и дело,что когда подключаю стабилитрон, микроконтроллер расценивает его как перемычку
и уходит в режим электромагнитного замка, а 5 в. на телефон это много.
Посоветуйте, как от этого избавится.
Может кто правилпрошивку?
 
BarmaleyДата: Понедельник, 14.09.2015, 15:28 | Сообщение # 76
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
Насколько я понимаю. если стабилитрон закорачивает выход, то прошивка тут не при чем. Стабилитрон по идее служит только для ограничения уровня 5В до 3,3В. Может попробовать поставить на 3.9В. Или сделать преобразование уровня на полевом транзисторе.
 
Rus_NДата: Вторник, 15.09.2015, 09:17 | Сообщение # 77
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
На счетпрошивки, я имел
в виду что может кто отключал функцию
перемычки на электромагнитное реле.
Стабилитрон ставил и на 3,9 в. ничего не помогло.
Сделатьпреобразование уровня на полевомтранзисторе требуетпеределки платы и дополнительный источник питания 3,3 -3,9 В.
А хотелось бы попроще.
 
BarmaleyДата: Вторник, 15.09.2015, 11:26 | Сообщение # 78
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
Цитата Rus_N ()
А хотелось бы попроще.

А может попробовать делитель на двух резисторах?
 
Rus_NДата: Пятница, 18.09.2015, 09:49 | Сообщение # 79
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Barmaley, если Вас не затруднит скиньте, пожалуйста, свою прошивку.Просто уже не знаю куда копать.
Сделал модульсогласования логических уровней  на BSS138 подключил. Плата в режим электромагнитногореле не переключается, а на выходе все время лог 3,28 V
 
partizan2009Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:42 | Сообщение # 80
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте, собрал схему, но не работает как описано. При включении сразу горит светодиод, при нажатии на кнопку программирования ничего не происходит (светодиод как горит, так и горит), при подключении датчика (использую геркон) и его замыкании светодиод гаснет. Надеюсь на вашу помощь
Прикрепления: 6523863.jpg (201.9 Kb)
 