Контроллер RS485
|
|
123ksn | Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:57 | Сообщение # 221 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Статус: Offline
| Цитата vspishkin ( ) кто на какое максимально е расстояние пробывал конектить малину и контроллеры К сожалению текучка "заедает". Малину пока забросил. Но то, что работает по интерфейсу (схеме) RS485 стабильно передаёт информацию на расстоянии метров 40. Причем по обычному телефонному кабелю с сопротивлением около трех Ом на метр погонный.Цитата Admin ( ) P.S. Тут как-то думал по поводу доработки универсального контроллера. Есть мысль сделать его полностью по схеме термоконтроллера. Счастливчик! Доработать схему или прошивку?
|
|
| |
vspishkin | Дата: Пятница, 17.07.2015, 10:55 | Сообщение # 222 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) просто реализовать местное управление непосредственно на самом контроллере местное управление необходимо особенно при управлении нагрузками, иногда вкл выкл кнопкой быстрее и удобнее, собирал радиоуправление ,сначала вышел из стороя 1 канал у мк, хорошо хоть нагрузка не включалась,а тут недавно и брелок перестал работать,пришлось сверлить корпус и срочно ставить 2 кнопки паралельно контактам реле ,так сказать местное управление Еще вопрос,если силовые кабели проложены паралельно сигнальным имеется виду 220, какое растояние минимаьное должно быть между ними
|
|
| |
123ksn | Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:03 | Сообщение # 223 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Статус: Offline
| Цитата vspishkin ( ) Еще вопрос,если силовые кабели проложены паралельно сигнальным имеется виду 220, какое растояние минимаьное должно быть между ними Если по официальным нормам, то не помню. Да и у Вас могут быть другие нормы. У меня все (220 для скважины и для освещения, RS485) лежит в одной водосточной трубе. Но сами понимаете, что у Вас условия могут быть совсем другие. Единственный критерий - практика.
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:10 | Сообщение # 224 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата 123ksn ( ) Доработать схему или прошивку? Прошивку. Т.е фактически на железо термоконтроллера "наложить" новую прошивку.
Цитата vspishkin ( ) Еще вопрос,если силовые кабели проложены паралельно сигнальным имеется виду 220, какое растояние минимаьное должно быть между ними Нормы по памяти не помню, нужно смотреть ПУЭ. Но дело в том, что 485 не страшны наведенные помехи, смысл этого интерфейса как раз в высокой помехоустойчивости, поэтому он и используется в промышленности и энергетике
|
|
| |
vspishkin | Дата: Пятница, 17.07.2015, 16:09 | Сообщение # 225 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| ну вобщем буду вызванивать где косяк , у меня кабели висыт по воздуху на тросе,еть просто возможность поставить проставки между ними
|
|
| |
123ksn | Дата: Пятница, 17.07.2015, 16:22 | Сообщение # 226 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Статус: Offline
| Цитата vspishkin ( ) буду вызванивать где косяк Для начала может быть просто поменять местами провода А и В.
|
|
| |
vspishkin | Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:34 | Сообщение # 227 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| Ну вобщем все заработало когда настраивал не впаял резистор 120 ом на контроллере, вобщем работает у меня ттак-на переходнике который на стороне распберри по 485 интерфейсу между а и б резистор 120 ом , и еще стоят резисторы от плюса и на землю 560 ом, на стороне контроллера резистор меджу а и б 120 ом ,растояние 485 интерфейса около 50 метров , кабель витая пара утп,для улицы в черной оплетке, позже кино покажу,конечно не хватает теперь 485 клавиатуры но зато есть к чему стремиться
|
|
| |
Admin | Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:09 | Сообщение # 228 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Написал пилотную прошивку рассматриваемого здесь контроллера для "железа" термоконтроллера. Другими словами плату термоконтроллера можно использовать в качестве контроллера, имеющего 4 выхода, 4 входа и отдельный вход для датчика температуры/влажности DHT22. Так же реализована функция местного управления при помощи кнопки. В дальнейшем планирую сделать возможность привязки выходов к управлению в зависимости от параметров температуры/влажности, а так же расширить возможности входов.
Описание выложу, когда будет возможность подготовить материал. Еще раз повторюсь - схема этого контроллера абсолютно аналогичная схеме термоконтроллера, резервный вход А4 использован для подключения DHT22, а входы, на которые подключались датчики DS18B20, служат в качестве обычных дискретных входов. Кстати, планирую тоже расширить их назначение.
|
|
| |
vspishkin | Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:09 | Сообщение # 229 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| Буду собирать этот компьютер
|
|
| |
Admin | Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:49 | Сообщение # 230 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Какой компьютер? Контроллер? Его схема фактически не отличается от первоначальной схемы универсального контроллера, можно его элементарно доработать вместо того, что бы собирать новый девайс
|
|
| |