Глюки и Баги Raspberry Pi, WebHomePi и пользователей
|
|
Admin | Дата: Четверг, 29.03.2018, 22:00 | Сообщение # 51 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата bagotu ( ) вопрос в том, где чего подправить, что бы после загрузки был 0? Да все просто - ответ найдете по ссылке на релейный модуль (сообщение #47)
|
|
| |
bagotu | Дата: Четверг, 29.03.2018, 22:24 | Сообщение # 52 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| помогло. спасибо
LED переходит в не читаемые знаки после нажатия на кнопку ЗАПИСАТЬ. после нажатия на кнопку РЕСТАРТ - LED восстанавливается.
НО, включаются реле 3, 4, 6. ВЫКЛЮЧАЮ, РЕСТАРТ - опять включились. пока не понятная ситуация...
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 30.03.2018, 05:37 | Сообщение # 53 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата bagotu ( ) НО, включаются реле 3, 4, 6. ВЫКЛЮЧАЮ, РЕСТАРТ - опять включились. пока не понятная ситуация... А для этих выходов OUT 1 на OUT 0 заменили в конфиг-файле?
P.S. Не стесняйтесь давать подробную информацию о всем, что меняете. Очень сложно строить предположения. не имея исходных данных.
|
|
| |
bagotu | Дата: Пятница, 30.03.2018, 05:55 | Сообщение # 54 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| все реле в положении OUT 0. в том то и дело. Добавлено (30.03.2018, 05:55) --------------------------------------------- ВЫКЛЮЧАЮ имеется ввиду через WEB
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 30.03.2018, 06:48 | Сообщение # 55 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Сделайте скриншот конфиг-файла, посмотрим. Термостаты, таймеры и т.д. на выходах не активированы?
|
|
| |
bagotu | Дата: Пятница, 30.03.2018, 20:20 | Сообщение # 56 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| Страница настроек:
|
|
| |
bagotu | Дата: Пятница, 30.03.2018, 20:22 | Сообщение # 57 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| состояние реле после загрузки:
Добавлено (30.03.2018, 20:22) --------------------------------------------- файл config: Код
[GPIO]21 = OUT 0 20 = OUT 0 16 = OUT 0 12 = OUT 0 7 = OUT 0 8 = OUT 0 25 = OUT 0 24 = OUT 0
#26 = IN #19 = IN #13 = IN #6 = IN #5 = IN #22 = IN #18 = IN #23 = IN
#9 = IN #10 = IN #11 = IN
#------------------------------------------------------------------------#
[~GPIO]
#------------------------------------------------------------------------#
[SCRIPTS]myscript_1 = /home/pi/myproject/python/script_gpio.py
myscript_2 = /home/pi/myproject/python/script_sensor.py
myscript_3 = /home/pi/myproject/python/script_modbus.py
myscript_4 = /home/pi/myproject/python/script_lcd.py
#------------------------------------------------------------------------#
[HTTP]# HTTP Server configuration enabled = true port = 8000
# File containing sha256(base64("user:password")) # Use webiopi-passwd command to generate it passwd-file = /etc/webiopi/passwd
# Change login prompt message prompt = "WebIOPi"
# Use doc-root to change default HTML and resource files location doc-root = /home/pi/myproject/html
# Use welcome-file to change the default "Welcome" file welcome-file = index.html
#------------------------------------------------------------------------#
[COAP]# CoAP Server configuration
enabled = false port = 5683 multicast = false
#------------------------------------------------------------------------#
[DEVICES]# UART serial adapters serial0 = Serial device:ttyAMA0 baudrate:9600
# USB serial adapters #serial0 = Serial device:ttyUSB0 baudrate:9600
bmp = BMP085
#------------------------------------------------------------------------#
[REST]# By default, REST API allows to GET/POST on all GPIOs
# Use gpio-export to limit GPIO available through REST API #gpio-export = 21, 20, 16, 12, 7, 8, 25, 24, 26, 19, 13, 6, 5, 22, 18, 23
# Uncomment to forbid changing GPIO values #gpio-post-value = true
# Uncomment to forbid changing GPIO functions #gpio-post-function = true
# Uncomment to disable automatic device mapping device-mapping = true
#------------------------------------------------------------------------#
[ROUTES]
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 30.03.2018, 20:32 | Сообщение # 58 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| bagotu, все сконфигурировано верно. Возможно, это аппаратная проблема. Давайте измерим напряжение на всех выходах. Ок? Да, и еще вопрос - каналы, которые включились после загрузки, затем управляются корректно?
|
|
| |
bagotu | Дата: Пятница, 30.03.2018, 20:44 | Сообщение # 59 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| Если на входы оптронов смотреть, то выходы которые открыты, на входах оптронов 0. На закрытых 1,1В
Интересно, что если бы это ошибка в монтаже была, не управлялись бы они в принципе... А они управляются.
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 30.03.2018, 20:52 | Сообщение # 60 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата bagotu ( ) Интересно, что если бы это ошибка в монтаже была, не управлялись бы они в принципе... А они управляются. Т.е. проблема только в начальной установке состояний реле? А потом они управляются как и положено? А входы почему у Вас закомментированы? В т.ч. и входы для подключения кнопок?
|
|
| |