Raspberry Pi. Общие вопросы. Часть 2 (тема закрыта)
|
|
Admin | Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:45 | Сообщение # 1 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Продолжение темы. Начало см. здесь
ВНИМАНИЕ !!! В процессе разработки системы домашней автоматизации было создано несколько различных версий. Из-за этого у многих пользователей возникает путаница - программное обеспечение применяется от одних проектов, прошивки контроллеров от других. Поэтому, перед тем как задавать вопрос, внимательно ознакомьтесь с этой информацией
==============================================================================
Все новые проекты созданные при участии Zoolu (схемы принципиальные, монтажные и прошивки) будут публиковаться по этому адресу. Ну и обязательно дублироваться здесь. Настоятельная просьба регистрироваться по ИНВАЙТ у Zoolu! Этим вы поможете дальнейшим разработками! Спасибо!
Кросс-плата v.2
Сообщение отредактировал Zoolu - Среда, 22.02.2017, 14:25 |
|
| |
Winsor | Дата: Суббота, 13.05.2017, 21:16 | Сообщение # 851 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Вот что выдает команда sudo i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- 77
как я понимаю датчик малина видит. Куда глянуть?
Сообщение отредактировал Winsor - Суббота, 13.05.2017, 21:33 |
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 13.05.2017, 21:58 | Сообщение # 852 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Winsor ( ) В итоге не что то пошло не так :) "Если кто-то кое-где у нас порой...." А что конкретно "не так"?
Цитата Winsor ( ) Куда глянуть? Вызов макросов датчика с html страницы раскомментирован?
|
|
| |
Winsor | Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:05 | Сообщение # 853 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Нет так что после манипуляций которые выше описал веб не грузиться. Если закомментировать эти строки то веб работает.
"Вызов макросов датчика с html страницы раскомментирован?" Вот это не понял где посмотреть ?
|
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:11 | Сообщение # 854 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| "Болезнь" Pythona - это отступы. Явно при раскоментировании получился где-то лишний/не хватает. Или сделан табуляцией. Зато эта "болезнь" - сильный мотиватор для аккуратного оформления программ. Доступ через тимвьювер можно открыть?
|
|
| |
Winsor | Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:34 | Сообщение # 855 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Сейчас Михаил попробую сам разобраться. Постоянно вас дергать не хочу. Добавлено (13.05.2017, 22:34) --------------------------------------------- Все Михаил вы были правы. Ошибка в пробелах. Не знал что это так важно. Спасибо еще раз.
Хотел еще спросить "Контроллер температурного регулирования" как то приобрести можно ? или это в Zoolu?. Мне нужен этот контроллер но с реле которые бы работали с нагрузкой по 3 киловатт на 220в . Или не в ту тему пишу?
|
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:42 | Сообщение # 856 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Winsor ( ) Хотел еще спросить "Контроллер температурного регулирования" Должен огорчить - для этого контроллера я не переписывал протокол обмена под Modbus. Так что в составе WebHomePi он работать не будет.
А тема по этому контроллеру здесь - http://lock.3dn.ru/forum/6-91-6
|
|
| |
Winsor | Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:53 | Сообщение # 857 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Плохо и как быть? Мне на даче как раз надо включать нагрузку на расстояние от малины в 35 метров. Я так понимаю что есть вариант только с релейным модулем по rs485?
Сообщение отредактировал Winsor - Суббота, 13.05.2017, 22:53 |
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:58 | Сообщение # 858 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата AlekseiK ( ) Типа пристроить команду hwclock -r ? Не совсем, немного проще. Я давал "наводку" где можно посмотреть.
Цитата AlekseiK ( ) Логичнее включать подсветку при нажатие на любую из кнопок, с тайм-аутом, секунд 30. А регулировать яркость - отдельная песня Возможно так и сделаю. Но "принудительное" (постоянное) включение подсветки (Enter+Step) оставлю в обязательном порядке, т.к. на 99,9% уверен, что такая функция будет востребована. Для регулировки яркости подсветки необходимо задействовать один порт GPIO, поэтому такую функцию реализовывать не буду. Кому нужно, решение предлагал Zoolu - используйте выход кросс-платы с полевиком.
|
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 13.05.2017, 23:02 | Сообщение # 859 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Winsor ( ) Плохо и как быть? Мне на даче как раз надо включать нагрузку на расстояние от малины в 35 метров. Просто включать или выполнять терморегулирование?
Автономно этот контроллер будет работать и без Modbus, но возникает проблема с установкой параметров. Как вариант - использовать html страницу от пилотного проекта. Но это будет немного "кривое" решение.
|
|
| |
Winsor | Дата: Суббота, 13.05.2017, 23:15 | Сообщение # 860 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Михаил задача такая. Малина будет стоять в одном доме. В нем будут включаться реле по gpio выходам а вот в другом доме нужно включать нагрузку и контролировать температуру в помещении. Конечно можно просто поставить релейный модуль по rs485 и смотреть температуру по ds10b20 но как вы писали в своей статье то этому релейнуму модулю не будет видно включен он или нет.
|
|
| |