Raspberry Pi. Общие вопросы. Часть 2 (тема закрыта)
|
|
Admin | Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:45 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Продолжение темы. Начало см. здесь
ВНИМАНИЕ !!! В процессе разработки системы домашней автоматизации было создано несколько различных версий. Из-за этого у многих пользователей возникает путаница - программное обеспечение применяется от одних проектов, прошивки контроллеров от других. Поэтому, перед тем как задавать вопрос, внимательно ознакомьтесь с этой информацией
==============================================================================
Все новые проекты созданные при участии Zoolu (схемы принципиальные, монтажные и прошивки) будут публиковаться по этому адресу. Ну и обязательно дублироваться здесь. Настоятельная просьба регистрироваться по ИНВАЙТ у Zoolu! Этим вы поможете дальнейшим разработками! Спасибо!
Кросс-плата v.2
Сообщение отредактировал Zoolu - Среда, 22.02.2017, 14:25 |
|
| |
AlekseiK | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:05 | Сообщение # 511 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Статус: Offline
| Цитата AlekseiK (  ) Пора бы уже и поделиться с заинтересованными лицами Смотрю в книг, вижу фигу
|
|
| |
Zoolu | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 05:26 | Сообщение # 512 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| Admin, Михаил, по поводу настроек системы. Более гибкой система станет, если реализовать возможность выбора функции на определенный выход. Например выход 1 и 8 это термостат. Выход 3- таймер. Или нет ни одного выхода на термостат. Тем более на новой кросс плате разные типы выходов. К примеру по поводу термостатов- у одного человека пара электрорадиаторов по киловатту, а у другого теплый пол в 4х комнатах по 500Ватт))). Я понимаю, что это достаточно объемная работа... Но оно того стоит) Тем более должна появиться функция диммирования. Я постепенно "окучу" еще и контроллеры, так что пишите)))
|
|
| |
Admin | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 05:46 | Сообщение # 513 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| AlekseiK, с проблемами типа "не вижу", это не ко мне. Zoolu, будем работать Каких-то уж очень больших сложностей для реализациии выбора выходов я не вижу. А насчёт димирования мы уже говорили, реализуем в обязательном порядке.
|
|
| |
Barmaley | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 16:42 | Сообщение # 514 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
| Можно, тоже выскажу свое мнение? Сначала хочу поблагодарить Михаила за то, что он упорно продолжает дорабатывать свой проект. В инете можно найти много похожих проектов с Raspberry Pi по умным домам, которые начинались с амбициозных планов и заканчивались на уровне "помигать светодиодом". Есть и другой сегмент - проекты, которые действительно решают многие вопросы автоматизации дома, но вместе с тем предполагают наличие у пользователей, которые реализуют такие проекты определенных знаний в области ИТ-технологий и программирования. Здесь же мы видим стремление автора создать законченный проект, который по силам реализовать даже неподготовленному юзеру, где все настройки интуитивно понятны и выполняются прямо в браузере. По-видимому, это самый главный плюс проекта.
Цитата Zoolu (  ) Admin, Михаил, по поводу настроек системы. Более гибкой система станет, если реализовать возможность выбора функции на определенный выход. Например выход 1 и 8 это термостат. Выход 3- таймер. Или нет ни одного выхода на термостат. Тем более на новой кросс плате разные типы выходов. К примеру по поводу термостатов- у одного человека пара электрорадиаторов по киловатту, а у другого теплый пол в 4х комнатах по 500Ватт))). Я понимаю, что это достаточно объемная работа... Но оно того стоит) Тем более должна появиться функция диммирования. Я постепенно "окучу" еще и контроллеры, так что пишите))) Абсолютно поддерживаю Zoolu в плане диммирования выходов. Функция выбора канала под определенное управление тоже полезна и если Михаил считает, что реализовать такую функцию несложно, то я только за. Но по большому счету, если канал работал на управление, например, освещением по таймеру, неужели когда-то понадобится перепрофилировать его под управление от термостата? Сомневаюсь. Но если даже вдруг по какой-то причине это и понадобится, то может проще просто перекинуть кабели на реле? Это не утверждение, а просто рассуждение.
|
|
| |
Zoolu | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:10 | Сообщение # 515 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| Цитата Barmaley (  ) Но по большому счету, если канал работал на управление, например, освещением по таймеру, неужели когда-то понадобится перепрофилировать его под управление от термостата? Скорее всего не понадобиться. Тут упор на первоначальную настройку, так сказать "из коробки". Ну и если все таки понадобиться- я против разменивания проводов) Зачем, если можно потратить калорий гораздо меньше, пару раз жамкнув мышкой?)))
|
|
| |
Barmaley | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:24 | Сообщение # 516 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
| Безусловно, такие "навороты" и делают любую систему универсальной и я ничего против не имею, наоборот только за. Но опять же, если взять пример выше - кабель, по которому выполнялось управление освещением (по таймер) решили использовать под обогреватель (по термостату). Как ни крути, а тут уже щелкнуть мышкой не получится, нужно перекоммутировать нагрузку. Разве что и обогреватель и освещение включаются через розетку. Так что без электромонтажных работ тут все равно не обойтись.
|
|
| |
Admin | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:05 | Сообщение # 517 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Barmaley, здравый смысл в Ваших рассуждениях есть. Ладно, посмотрим, кроме гибкой привязки сценариев к разным реле пока и других вопросов хватает. Особенно в плане надежной работы контроллеров по RS485.
Сегодня получил модули UART/RS485. Не удержался до выходных, прикрутил модуль к старой кросс-плате Изменил настройки в конфигурации на АМА0, все работает. Так что идея Zoolu применить такой модуль для новой версии кросс-платы была абсолютно правильной.
|
|
| |
Zoolu | Дата: Вторник, 14.03.2017, 03:16 | Сообщение # 518 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
| Admin, Михаил, третий клемник на модуле нужно соединить с землёй обязательно, иначе защита, которой на модуле достаточно, окажется бесполезной
|
|
| |
Admin | Дата: Вторник, 14.03.2017, 06:51 | Сообщение # 519 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Zoolu (  ) третий клемник на модуле нужно соединить с землёй обязательно Антон, я в курсе  На фото "тестовый стенд", там длина линии RS485 меньше метра.
|
|
| |
Vanuha_63 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:13 | Сообщение # 520 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Цитата У меня в планах есть подключение по шине I2C к "малине" строчного дисплея. Может я старомоден, но все таки дисплей планирую ставить ЖК 3,5 дюйма с сенсорной панелью по шине SPI. И солидней, чем 2-4 строчный, и кнопки не нужны. Управление из браузера предполагает какое нить дополнительное устройство (комп, планшет и т. д.). Но ведь неплохо,если будет еще дополнительный орган управления/ просмотра. Или народ считает это излишеством?
|
|
| |