Организация трехфазного щита в частном доме
|
|
deniss1900 | Дата: Пятница, 08.02.2013, 18:06 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Статус: Offline
| Уважаемый админ я так понял что это тема как раз по вашей специальности. Хотел бы выслушать ваше мнение. Сейчас получил разрешение на подключение 380в в частный дом. 1 на вводе в щите установить автоматы 63А 2 затем прибор учета 3 потом завести в котельную в доме и там поставить основной распределительный щит. 4 отопление будет на электрокотле мощностью 24квт+ конечно и твердое топливо. Сегодня был в энергонадзоре у знакомого инспектора с которым спорили о том что "0" приходящий с опоры должен бать в одной колодке с заземляющим контактом так это или нет? На вводе основоного распределительного щита хочу поставить трех полюсной автомат 63А с него на автоматический переключатель фаз SPH-40 и с него же (автомата 63А) на твердотельное реле управления электрокотлом GTH6048ZA2. Далее с переключателя фаз поставить УЗОшки и на группы автоматов отдельно на каждую комнату освещение, розетки и т.д.
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:19 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата deniss1900 () 1 на вводе в щите установить автоматы 63А Шкаф с автоматом и счетчиком находится на границе земельного участка? У нас сейчас только так разрешается счетчик устанавливать для частного сектора. Не забывайте, что вводной автомат должен предусмативать его пломбировку. Для этого есть специальные боксы.
Цитата deniss1900 () Сегодня был в энергонадзоре у знакомого инспектора с которым спорили о том что "0" приходящий с опоры должен бать в одной колодке с заземляющим контактом так это или нет? С опоры приходит "объединенный" проводник PEN. В шкафу происходит его расщепление на РЕ и N. Пример организации вводного шкафа можно посмотреть здесь - http://lock.3dn.ru/news....10-31-5
Как правило, приходящий PEN подключается вместе с заземляющим проводником защитного контура на колодку РЕ (корпус шкафа). Далее ставят изолированную колодку (N) и соединяют её с РЕ перемычкой 10 кв. меди или 16 кв. алюминия. Это и есть "расщепление" PEN.
После расщепления повторное объединение PE и N запрещено. Т.е. 3-х фазные нагрузки дальше должны идти пятипроводным кабелем, 1-фазные - трехпроводным.
|
|
| |
deniss1900 | Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:35 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Статус: Offline
| Цитата (Admin) Шкаф с автоматом и счетчиком находится на границе земельного участка? Шкаф с автоматами и счетчиком у нас ставят на фасад здания
Добавлено (08.02.2013, 20:35) --------------------------------------------- Цитата (Admin) Далее ставят изолированную колодку Вот как раз в этом моменте мне ничего непонятно. Ну если Pen соединили с заземлением и сделали из этих двух концов N какая разница потом откуда брать этот "0"А дальше уже в дом откуда будем брать заземление и "0"?
Сообщение отредактировал deniss1900 - Пятница, 08.02.2013, 20:37 |
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 08.02.2013, 21:49 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата (deniss1900) Ну если Pen соединили с заземлением и сделали из этих двух концов N какая разница потом откуда брать этот "0"А дальше уже в дом откуда будем брать заземление и "0"? Это обязательное требования для систем TNCS. И разница будет, когда мы подключаем УЗО. Проводник РЕ пойдет сразу на потребителя (защитный ноль, земля), а с изолированной шины N проводник зайдет на УЗО и с него выхода на рабочий ноль.
Если тема "расщепления" PEN очень интересует, могу посмотреть на работе нормативные документы, где это все оговаривается.
|
|
| |
deniss1900 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:21 | Сообщение # 5 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Статус: Offline
| Спасибо за оперативный ответ.
Добавлено (03.03.2013, 20:21) --------------------------------------------- Добрый всем! Уважаемый админ тут вот прочитал http://www.forumhouse.ru/threads/173317/ что скажите по этому поводу?
Сообщение отредактировал deniss1900 - Воскресенье, 03.03.2013, 20:22 |
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:35 | Сообщение # 6 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| На данном форуме обсуждение ведется с точки зрения нормативных документов, действующих в России. Поэтому, мне сложно что-либо утверждать однозначно.
Но у нас в РБ требования именно такие, как и указывает в том форуме топикстартер - перемычка 10 кв. меди или 16 кв. алюминия во вводном шкафу между РЕ и N, т.е. система TNCS.
|
|
| |
deniss1900 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:38 | Сообщение # 7 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Статус: Offline
| Тоесть если я на вводе в щитке все таки поставлю премычку как положено 10-16кв то он незагорится? Меня напугал ответ что если отвалится ноль на магистрали то я загорюсь. Больше всего интересует собственная безопасность а не законы по вводу в эксплуатацию. С вашей точки зрения оставлять TNCS ? это самое надежное решение?
Сообщение отредактировал deniss1900 - Воскресенье, 03.03.2013, 20:40 |
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:23 | Сообщение # 8 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Не загоритесь Возьмите схему TN-C-S и проанализируйте, что получится, если "отвалится" ноль на ВЛ.
Кстати, а проект на электроснабжение уже есть?
|
|
| |
deniss1900 | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:27 | Сообщение # 9 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Статус: Offline
| Проект пока в голове могу изложить, на данном этапе считается что устанавливается счет для вновь сторишегося обекта короче щит учета.
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:34 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Так я и имею ввиду согласованный с Энергонадзором проект на подключение дома или стройплощадки. Или это не требуется у Вас?
|
|
| |