Простой терморегулятор с ЖКИ
|
|
Admin | Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:52 | Сообщение # 31 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Да не, это не чудеса, а немного недоработанный алгоритм при включании для данной версии, я ведь и говорил об охлаждении ниже 20 градусов. Нужно будет немного доработать алгоритм, что бы включении принудительно записывалось значение ниже нижнего уровня и только потом начинали сниматься показания с температурного датчика.
|
|
| |
neokit | Дата: Вторник, 25.03.2014, 15:35 | Сообщение # 32 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Цитата Admin (  ) Нужно будет немного доработать алгоритм, что бы включении принудительно записывалось значение ниже нижнего уровня и только потом начинали сниматься показания с температурного датчика. Не плохо бы было....  Добавлено (25.03.2014, 15:35) --------------------------------------------- Вы поможете ?
|
|
| |
Admin | Дата: Вторник, 25.03.2014, 18:16 | Сообщение # 33 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| В любом случае помогу, тем более что это "косяки" с моей стороны. Как только появится возможность - займусь.
|
|
| |
neokit | Дата: Вторник, 25.03.2014, 18:25 | Сообщение # 34 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Спасибо большое)) Я хоть и решил начать изучать пики, но до того как сам смогу что то делать ещё оочень далеко)) время постоянно не хватает...
|
|
| |
Admin | Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:58 | Сообщение # 35 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата neokit (  ) время постоянно не хватает.. Поверьте, у меня его тоже не особо много
Попробуйте эту прошивку. В Протеусе работает вроде бы корректно, в "железе" не проверял
|
|
| |
neokit | Дата: Четверг, 27.03.2014, 13:24 | Сообщение # 36 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Ок, завтра утром проверю железка на работе. Добавлено (26.03.2014, 10:19) --------------------------------------------- Проверил, вроде как все нормально)) спасибо большое  Добавлено (27.03.2014, 13:24) --------------------------------------------- Нашел ещё прикол)) Нижний предел отключения нельзя выше 25 поднять, например выставляю Т1=29 Т2=26 включается при 29 а отключается только когда сравняется с 25.
|
|
| |
Admin | Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:40 | Сообщение # 37 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Да, отключение происходит при минус 1 относительно уставки отключения.
|
|
| |
neokit | Дата: Пятница, 28.03.2014, 08:14 | Сообщение # 38 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Странно, если установить T2=25 то отключение происходит ровно при 25, так же если T2 меньше 25, а вот если 26 и выше то при 25. Завтра ещё раз проверю... Добавлено (28.03.2014, 08:14) --------------------------------------------- Да так и вышло если до 25 градусов включительно ставить отключение то срабатывает 1в1, а если выше то минус 1. В принципе и так хорошо))
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:28 | Сообщение # 39 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата neokit (  ) В принципе и так хорошо)) Хорошего тут мало. При возможности постараюсь разобраться, что это за "волшебное число 25", уже самому интересно
|
|
| |
axell1969 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:54 | Сообщение # 40 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте! В работе устройства тоже заметил существенную проблему с прошивкой версии 1.1, о которой уже упоминалось на форуме: Цитата Уважаемый Админ. Здравствуйте. Вчера собрал этот терморегулятор с прошивкой версии 1.1, планирую использовать его совместно с устройством управления и контроля. Возникла такая проблема. При установке температуры во второй программе происходит следующее - устанавливаю значение температуры Т3 нажимаю копку "ввод"установленное значение температуры сохраняется и появляется приглашение для ввода значения температуры Т4, нажимаю кнопку "выбор" на дисплее появляется режим установки температуры первой программы Т2 и далее установка производится именно для этой программы.Первая программа работает нормально. Подскажите в чем может быть причина? Кто-нибудь решил эту проблему? Если, "ДА", то поделитесь способом, плиз. P.S. Возможно действительно дело в замеченном баге в исходнике :" - в строке 564 стоит GOTO UST_2_MIN, а должно стоять GOTO UST_4_MIN."?
Сообщение отредактировал axell1969 - Четверг, 29.01.2015, 13:57 |
|
| |