Простой терморегулятор с ЖКИ
|
|
Chel | Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:09 | Сообщение # 21 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| Спасибо. Добавлено (25.10.2013, 13:09) --------------------------------------------- И еще такая прблемка при вкл. на индикаторе все ? знаки. Это я что то неправильно собрал? Если несколько раз вкл-выкл то включится.
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 25.10.2013, 19:03 | Сообщение # 22 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Резистор R5 сброса МК исправен? Можно дополнительно вывод 4 (А3) МК зашунтировать на корпус конденсатором примерно 1 мкф
|
|
| |
rvsza | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:37 | Сообщение # 23 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Цитата Chel ( ) темп.доходит до вкл. обогревателя и реле начинает дребезжание. Недавно тоже поставил у себя в котельной этот терморегулятор. Уже собрался уходить, как вдруг слышу пускатели тарабанят. Захожу в котельную, смотрю, а на индикаторе показания установленной температуры, нижний предел установлен 21 градус верхний 22, периодически меняются в такт им меняется надписи ВКЛ ОТКЛ, а когда проверял дома на столе ничего подобного не было. Снял опять, дома проверил и выяснил, что если датчик нагревать например пальцами т.е нагрев происходит быстро, а так как датчик без корпуса то он быстро нагревается и так же быстро остывает, то ни каких видимых дребезжаний нет. Если датчик в корпусе, а у меня такие я их специально, для уменьшения энерции вставляю в трубочки от телескопической антенны и заливаю эпоксидкой, скорость изменения температуры замедляется и в моменты переключения в установленные значения температуры, начинается эта свистопляска. Я полагаю, что дело в прошивке и нам без автора здесь не обойтись.
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:46 | Сообщение # 24 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Тут выхода два - или устанавливать гистерезис в 2 и более градусов, или в программе переделывать логику работу. Иначе, при "пограничных" значениях температуры, действительно, будет происходить периодическое вкл/отключение реле.
Но насколько я понимаю, это немного не тот случай, о котором говорилось ранее:
Цитата Chel ( ) темп.доходит до вкл. обогревателя и реле начинает дребезжать. Думаю что при вкл. обогревателя напр. падает и уст-во начинает перезагружаться и так по кольцу.
|
|
| |
rvsza | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 14:49 | Сообщение # 25 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Гистерезис в 2 градуса многовато, а вот бы логику, да еще бы в версии 1.1.
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:35 | Сообщение # 26 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Хорошо, а какие будут конкретные предложения по логике защиты от "прыгания"? После события (изменения температуры на 1 градус) блокировать переключение реле при смене показаний температуры на пару минут? Как-то это тоже не совсем правильно.
|
|
| |
rvsza | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 13:59 | Сообщение # 27 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Согласен, блокировать переключение реле не есть хорошо. Предложить-то, по логике работы терморегулятора, нечего. Может быть, появятся какие- нибудь мысли, отпишусь. Пока продолжу работу с GSM модемом на SIM 900, ну это для другого форума.
|
|
| |
neokit | Дата: Среда, 19.03.2014, 13:42 | Сообщение # 28 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Не было времени запихать устройство в корпус и включить в работу по семейным обстоятельствам)) Но все таки вроде как доделал и обнаружил косяк... в версии охлаждения. Смысл в том что если например Т1 выставляю 30 градусов а Т2-26 то все норм, но если выставлю например Т1 25 а Т2 20 то он превращается просто в термометр... даже не отображает вкл или откл. Почему так ?
|
|
| |
Admin | Дата: Среда, 19.03.2014, 21:42 | Сообщение # 29 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата neokit ( ) и обнаружил косяк... в версии охлаждения. Смысл в том что если например Т1 выставляю 30 градусов а Т2-26 то все норм, но если выставлю например Т1 25 а Т2 20 то он превращается просто в термомет При условии Т1 = 30 градусов а Т2 = 26 работает корректно? Значит, у Вас в помещении температура не выше 26 градусов При Т1 = 25 градусов а Т2 = 20, попробуйте принудительно охладить датчик ниже 20 градусов и посмотрите что будет.
|
|
| |
neokit | Дата: Четверг, 20.03.2014, 08:24 | Сообщение # 30 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Вобщем чудеса не понятные)) Т1=25, Т2=20 при включении питания реле сразу включается на экране темп 23 и нет отображения вкл или откл только температура, при нагреве датчика выше 25 градусов реакции нет (реле так и включено). При охлаждении датчика до 19 градусов реле отключается и появляется надпись на экране "откл" и теперь при нагреве до 25 реле включается с изменением надписи, вобщем начинает правильно работать, но стоит выключить и включить питание как все начинается сначала ( пока не охладишь ниже Т2 не работает). Чудеса...
|
|
| |