НиколайДата: Пятница, 20.02.2015, 18:54 | Сообщение # 821
Группа: Пользователи
Сообщений: 579
Статус: Offline
svarog1290, у меня транзисторКТ815,базу можно соединить напрямую с  out
 
svarog1290Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:38 | Сообщение # 822
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Цитата Admin ()
svarog1290, в схеме эмиттер у транзистора нужно обозначить. И полярность питания. Иначе Николай обязательно это спросит.


Как я мог так поступить...правда я сейчас нахожусь в больнице, и мои возможности ограничены. Но тут и так уже целый слон.

Добавлено (20.02.2015, 19:38)
---------------------------------------------

Цитата Николай ()
svarog1290, у меня транзисторКТ815,базу можно соединить напрямую с  out


Николай, это вопрос или утверждение?
 
ra3wukДата: Пятница, 20.02.2015, 19:44 | Сообщение # 823
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
работает все кроме инфо смс. распознание дтмф в основном зависит от оператора, иногда не хочет разговаривать голосовой модуль, на прошивке 1.6 говорит без нареканий. а вот с инфо смс беда.

Добавлено (20.02.2015, 19:44)
---------------------------------------------
такое чувство, что контроллер должен получить от гсм модуля только номер телефона, но в посылке получает номер ячейки, телефон, какойто внутренний код и название контакта. изза этого он не может выделить нужное. кситати, контроллер так же и по тем же причинам не видит номер для юсд запроса(номер в ячейке 4)

 


AdminДата: Пятница, 20.02.2015, 19:53 | Сообщение # 824
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
ra3wuk, и на версиях, где нет запроса баланса (т.е ниже 1.5) такая же картина?
 
ra3wukДата: Пятница, 20.02.2015, 20:01 | Сообщение # 825
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
да
 
AdminДата: Пятница, 20.02.2015, 20:11 | Сообщение # 826
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата ra3wuk ()
контроллер должен получить от гсм модуля только номер телефона, но в посылке получает номер ячейки, телефон, какойто внутренний код и название контакта. изза этого он не может выделить нужное

Вот это имеется ввиду?
+CPBR: 3,"+79081225945",145,"2"
 
ra3wukДата: Пятница, 20.02.2015, 20:18 | Сообщение # 827
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
раньше все работало, потом аппарат ждал момента чтобы его установили. прошло чуть больше трех месяцев, симку заблокировали. поменял симку, настроил аналогичным образом. начал проверять и тут такое... жаль что не проверил в терминале посылки гсм модуля, когда все работало. так как раньше все работало на той же самой прошивке контроллера, то грешить остается пока только на модуль гсм, фиг его знает что там с ним китаезы сделали...

Добавлено (20.02.2015, 20:18)
---------------------------------------------
да, то что выдает гсм модуль в сторону контроллера. жаль что сегодня не взял логи общения, решил одновременно прсмотреть посылки модуля и контроллера, еще выяснил что модуль не воспринимает настройки каналов связи вместе с ат командой передает еще чтото,что терминал воспринимает как квадратик

 
AdminДата: Пятница, 20.02.2015, 20:25 | Сообщение # 828
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата ra3wuk ()
да, то что выдает гсм модуль в сторону контроллера.

+CPBR: 3,"+79081225945",145,"2"

Проблемы здесь пока не вижу. Считывание номера начинается по знаку +, но только при условии, что сначала был знак "кавычек". Следовательно, первый + (+CPBR) должен игнорироваться и не мешать считыванию номера
 


ra3wukДата: Пятница, 20.02.2015, 20:34 | Сообщение # 829
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
сегодня во время манипуляций с симками и настройками контроллера получил посылку от контроллера в сторону модуля гсм такого вида: AT+CMGS="+ лоРШГРПовдЛЬ" и само смс. следом естественная реакция модуля : ERROR (вместо номера получилась несуразица, конечно не именно это, но сходство с оригиналом 90%- там символы другие были, без единой цифры)

Добавлено (20.02.2015, 20:34)
---------------------------------------------
даже пробовал с 12ти значным номером - +375........  , реакция точно такая же

 
НиколайДата: Пятница, 20.02.2015, 20:41 | Сообщение # 830
Группа: Пользователи
Сообщений: 579
Статус: Offline
svarog1290,в цепь  базы поставил 2.2к транзистор заменил на КТ 3102, реле сработало, работает отлично радует то, что датчик можно  купить за 1,5$
 