Устройство управления и контроля. Часть 4
|
|
Roma80 | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:16 | Сообщение # 151 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Статус: Offline
| Заметил некоторые особенности работы устройства. Если канал 1 разомкнут, то идет дозвон на первый номер, независимо от того ответили на звонок или нет идет обязательно дозвон на второй номер. Так должно быть? И ещё, если канал 1 остается разомкнутым, то после дозвона на оба номера, после приходит СМС на первый номер, сигнализация снимается с охраны (гаснет светодиод Аларм) и все. Если на устройство позвонить, то сразу слышим микрофон канала 2, DTMF никак не доступен, управлять выходными каналами невозможно. Замыкание шлейфа первого канала уже не поможет, нужно передергивать питание чтобы вновь запустить устройство. Это штатная работа? У всех так? Уважаемый Админ, можете ответить?
|
|
| |
alex152 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:23 | Сообщение # 152 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Статус: Offline
| Цитата Roma80 ( ) Если канал 1 разомкнут, то идет дозвон на первый номер, независимо от того ответили на звонок или нет идет обязательно дозвон на второй номер. Так должно быть? Да
Цитата Roma80 ( ) если канал 1 остается разомкнутым, то после дозвона на оба номера, после приходит СМС на первый номер, сигнализация снимается с охраны (гаснет светодиод Аларм) и все Так и должно быть
Цитата Roma80 ( ) Если на устройство позвонить, то сразу слышим микрофон канала 2, DTMF никак не доступен, управлять выходными каналами невозможно В какой момент Вы пытаетесь звонить?
Сообщение отредактировал alex152 - Понедельник, 28.03.2016, 09:35 |
|
| |
Roma80 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 18:15 | Сообщение # 153 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Статус: Offline
| Цитата alex152 ( ) В какой момент Вы пытаетесь звонить? Пытаюсь звонить в течение примерно 20 сек. после того как устройство отзвонилось. Может нужно попозже позвонить?Добавлено (28.03.2016, 18:04) --------------------------------------------- alex152, спасибо за помощь. После того, как устройство отзвонилось и 1 канал остался разомкнутым, звоню через 15 минут на устройство и после автоподнятия трубки сразу слышу микрофон, т.е. DTMF не доступен. Как можно вернуться в первый аудиоканал? Добавлено (28.03.2016, 18:15) --------------------------------------------- Если позвонить с постороннего номера на УУиК, то все равно включен второй микрофонный канал. Получается, что любой посторонний в этой ситуации может послушать микрофон. Это тоже согласно алгоритма?
|
|
| |
alex152 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 09:59 | Сообщение # 154 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Статус: Offline
| Цитата Roma80 ( ) Получается, что любой посторонний в этой ситуации может послушать микрофон. Это тоже согласно алгоритма? так не должно быть
Добавлено (29.03.2016, 09:59) ---------------------------------------------
Цитата Roma80 ( ) Как можно вернуться в первый аудиоканал? Нужно смотреть обмен между PIC-ом и модемом. В частности, что отвечает модем на команду AT+CHFA=0 после того, как прошли дозвоны на 2 номера, PIC дал команду на отключение (ATH) и(или) отправилась СМС-1
Сообщение отредактировал alex152 - Вторник, 29.03.2016, 10:02 |
|
| |
Николай | Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:37 | Сообщение # 155 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 577
Статус: Offline
| Спаял еще одну версию 1.7, в основном для охраны автомобиля находясь в путешествии.
Сообщение отредактировал Николай - Вторник, 29.03.2016, 10:52 |
|
| |
Roma80 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:53 | Сообщение # 156 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Статус: Offline
| Цитата alex152 ( ) Нужно смотреть обмен между PIC-ом и модемом. В частности, что отвечает модем на команду AT+CHFA=0 после того, как прошли дозвоны на 2 номера, PIC дал команду на отключение (ATH) и(или) отправилась СМС-1 Так-то после звонков на оба номера СМС-1 приходит на первый номер. Согласование уровней у меня собрано на MAX232 + MAX3232. Как нужно правильно подключиться к RS232? Нужно ли отключать Rx Tx между МК и SIM900D для подключения к компьютеру? И вообще почему такое может быть? В аппаратной части наверное нечего менять?
|
|
| |
alex152 | Дата: Среда, 30.03.2016, 09:16 | Сообщение # 157 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Статус: Offline
| Цитата Roma80 ( ) Нужно ли отключать Rx Tx между МК и SIM900D для подключения к компьютеру? Отключать не надо, если вы не планируете из терминала подавать команды модему вручную.
Цитата Roma80 ( ) Согласование уровней у меня собрано на MAX232 + MAX3232. Как нужно правильно подключиться к RS232? Одновременно смотреть, что передает PIC и отвечает модем, проблематично, т.к. надо иметь 2 COM-порта (в современных компьютерах практически не встречается). Поэтому надо смотреть по очереди: 1) подключить вход RX COM-порта компьютера к выходу T1_OUT MAX232 (выв.14), включить УУиК и смоделировать Вашу ситуацию. 2) подключить вход RX COM-порта компьютера ко входу R1_IN MAX232 (выв.13), включить питание и смоделировать ту же ситуацию. Цепи GND COM-порта компьютера и УУиК при этом тоже надо соединять. Я правильно понял, что у Вас версия Light? Смотреть и сохранить обмен можно в любой терминальной программе. Я пользуюсь стандартной программой "терминал" в Windows.
Сообщение отредактировал alex152 - Среда, 30.03.2016, 10:15 |
|
| |
Roma80 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:42 | Сообщение # 158 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Статус: Offline
| Цитата alex152 ( ) Я правильно понял, что у Вас версия Light? Да, лайт. Спасибо alex152 за разъяснения, буду проверятьДобавлено (31.03.2016, 09:42) --------------------------------------------- Ком-порта в ПК у меня нет. Заказал плату PCI 2ком+лпт. В выходной привезут. Только интересно что можно будет после лога сделать? Не уж-то SIM- модуль глючный? PIC-контроллер менял, без измннений
|
|
| |
alex152 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:12 | Сообщение # 159 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Статус: Offline
| Цитата Roma80 ( ) Заказал плату PCI 2ком+лпт А преобразователь COM-USB или UART-USB не дешевле?
|
|
| |
Roma80 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:59 | Сообщение # 160 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Статус: Offline
| Цитата alex152 ( ) А преобразователь COM-USB или UART-USB не дешевле? Не знаю, давно хотел обзавестись полноценным ЛПТ и КОМ. А через преобразователь USB как-то не доверяю) Поискал по форуму о своей проблеме, была такая беда у Patriot-37 04.06.2013 во второй ветке., но он дальше не отписался, похоже не победил. Т.е. после срабатывания сигнализации и ответе на неё на первом телефоне дозвона на второй не должно производиться! (судя по некоторым сообщениям) А у меня продолжает звонить и на второй номер. Ну ладно... может в терминале что-то прояснится...
|
|
| |