AdminДата: Пятница, 24.01.2014, 18:21 | Сообщение # 21
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Аналогичен по сравнению с чем? Или кем?
 
0ff_from_ruДата: Суббота, 25.01.2014, 06:17 | Сообщение # 22
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
аналогичен по сравнению по симптомам и результатами форумчанина у которого ранее "не заработало" sad
сборка верная - 147% smile если не затруднит перезалейте plz архив или на мыло rodrigo77@inbox.ru

есть где то в инете схемка на основе вашей (без переделки железа) - с той прошивкой все работает, но там это скорее секретка с таймером...
 
AdminДата: Суббота, 25.01.2014, 09:02 | Сообщение # 23
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Ради "чистоты эксперимента" скачал прошивку, выложенную на сайте. Залил в МК, запрограммировал ключ, проверил постановку/снятие/тревогу. Все работает в штатном режиме.
Исходная прошивка, которая у меня сохранена на компьютере, абсолютно идентична выложенной на сайте - alarm_epr.hex размер 4 845, дата 29.05.2013 время 20:55.

Поэтому, давайте будем разбираться в Вашей проблеме. Сначала дайте четкое описание, что все же "не заработало"? Режим программирования ключа, постановки на охрану, тревоги... Что конкретно?

Цитата 0ff_from_ru ()
есть где то в инете схемка на основе вашей (без переделки железа) - с той прошивкой все работает, но там это скорее секретка с таймером...

Схема абсолютно идентична? И выводы МК совпадают с точностью 100%? Возможно Вы собирали именно по той схеме? Проверьте соответствие обеих схем.
 
0ff_from_ruДата: Суббота, 25.01.2014, 09:25 | Сообщение # 24
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
да не - все норм.. никаих обид... smile

ситуация такова - ключа нет поэтому в 4яч еепрома - 0 (кнопка).. перемычка уарт снята, шлейф замкнут - включаем - реакции никакой... ни на шлейф ни на кнопки... (сотового пока нет поэтому стабилитрон не используется vs2)
или перемычка установлена - шлейф разомкнут тогда при подаче питания сразу начинает шелкать реле.. реакция есть только на кнопку ключа - при удержании более 3х сек она заставляет светодиод гореть или ярче или гасит его если он был включен...
как то так...
схема именно Ваша - ту прошивку пробовал что бы разобраться в возможных ошибках сборки - нет все ок..
детали исправны, флюс очищен, колибровочная константа заводская... пробовал 2МК..

хз. в чем косяк...

файл alarm_epr.hex - 4845

да - на 7ой ноге МК - постоянно высокий уровень ...
 
AdminДата: Суббота, 25.01.2014, 10:42 | Сообщение # 25
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Хорошо, я сегодня проверю режим работы с  кнопкой вместо ключа.
 


0ff_from_ruДата: Суббота, 25.01.2014, 10:47 | Сообщение # 26
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
ок... спасибо smile
 
AdminДата: Суббота, 25.01.2014, 14:33 | Сообщение # 27
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата 0ff_from_ru ()
да - на 7ой ноге МК - постоянно высокий уровень ...

Начнем с этого. Все правильно, здесь и будет высокий уровень, ведь этот вход подтянут к плюсу питания резистором R5. Низкий уровень там появляется только в момент нажатия кнопки PROG. Кстати, эта кнопка правильно подключена?

Итак, залил прошивку с конфигурацией 00 01 90 АА 00 00 01 08. Измененные байты выделены красным - включена задержка (30 секунд) и выбрана кнопка вместо электронного ключа. Все работает согласно алгоритма- нажимаем кнопку (которая подключается к входу KEY), если шлейф замкнут, светодиод быстро мигает и через 30 секунд сигналка становится в режим охраны. При размыкании шлейфа - опять быстро мигает, если в течение 30 секунд не нажать кнопку, срабатывает реле, через 45 секунд реле возвращается в исходное состояние.

Вы в EEPROM задержку включаете (ячейка 0х01) или только режим кнопки? Просто без задержки режим "Кнопка" не имеет смысла. Отключите пока стабилитрон VS1. Какой уровень на входе KEY? И как самый крайний случай - возможно пробит порт МК входа кнопки KEY.
 
0ff_from_ruДата: Суббота, 25.01.2014, 15:23 | Сообщение # 28
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
да, еепром я все значения и режимы перепробовал...
уровень на KEY при разорванном шлейфе 2.64 при замкнутом 4.7..
х.з уже куда копать...
мк 2 штуки пробую новых...
 
AdminДата: Суббота, 25.01.2014, 15:39 | Сообщение # 29
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата 0ff_from_ru ()
уровень на KEY при разорванном шлейфе 2.64 при замкнутом 4.7..

Подождите, что-то я не понял. У Вас что, шлейф к KEY подключен??? При использовании кнопки на входе KEY должен быть высокий уровень (4.7В) переходящий в низкий (0В) только при нажатии этой кнопки и он никак не зависит от состояния шлейфа. Нарисуйте-ка мне, как Вы подключаете всю обвязку к плате. Вы случайно кнопку KEY с кнопкой PROG не путаете?
 
0ff_from_ruДата: Суббота, 25.01.2014, 16:31 | Сообщение # 30
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
вот рисунок... sorry фотика нет под рукой...
шлейф к KEY не подключен...