Всем привет. Решил создать отдельный топик чтобы не мешать остальным.
И так все кто помнит я делал разводку датчиков DS18B20 5шт кабелем ALARM 4x022CU, но датчики работали не стабильно одни отображали значения 0 другие 127 градусов. Решил заменить кабель на витую пару (U/UTP CAT 5E). Обжал кабель (прямой обжим)


Прикупил тройники


Сделал вот такую разводку кабеля



Распаял датчики вот так


В итоге датчики работают некоторое время потом один датчик (5) отображает температуру 128 градусов остальные 0 градусов.
Уже не знаю что и делать куда копать.
Помогите люди добрые, а может и злые но всеравно помогите, сил больше нет из этими датчиками. Уже прикупил новую партию датчиков, мало-ли не рабочие, но всеравно та-же история.
Прикрепления: 4966512.png (60.6 Kb) · 8622928.jpg (52.0 Kb) · 8914856.png (31.0 Kb) · 3230321.jpg (100.2 Kb)


Сообщение отредактировал viktor6 - Вторник, 05.12.2017, 21:03
 
AdminДата: Вторник, 05.12.2017, 21:35 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
А резистор что, на каждом датчике установлен? Достаточно установить один на входе GPIO 4
Питание 5В?
Попробуйте реализовать узел подключения так, как сделал Антон в последней версии кросс-платы
 


viktor6Дата: Вторник, 05.12.2017, 21:37 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Статус: Offline
Цитата Admin ()
А резистор что, на каждом датчике установлен? Достаточно установить один на входе GPIO 4
Да, уже везде резистор ставил. Одно и тоже

Цитата Admin ()
Питание 5В?
Да питание 5в


Сообщение отредактировал viktor6 - Вторник, 05.12.2017, 21:39
 
AdminДата: Вторник, 05.12.2017, 21:39 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата viktor6 ()
Да уже везде резистор ставил.

А если оставить один только на входе GPIO 4 ?

И очень много переходных сопротивлений в виде "тройников"
 
viktor6Дата: Вторник, 05.12.2017, 21:50 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Статус: Offline
Цитата Admin ()
И очень много переходных сопротивлений в виде "тройников"
Так что лучше спаять соединения?
 
ZooluДата: Среда, 06.12.2017, 04:08 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
Вы понимаете, что от того, что вы подключили кабелем utp ничего не изменилось? Потому что вы распарили все пары!!! Я же отвечал в лику! Один провод на плюс. Тот что в паре с ним на минус. Можно взять еще один провод на плюс, но тот что в паре с ним на минус.
 
ZooluДата: Среда, 06.12.2017, 04:10 | Сообщение # 7
Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Статус: Offline
И даже это совсем не даст гарантии, что все правильно заработает. Потому что топология неверная! Ответ на вопрос топика- СДЕЛАТЬ ВСЕ КАК ПОЛОЖЕНО!
 


viktor6Дата: Среда, 06.12.2017, 08:06 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Статус: Offline
Цитата Zoolu ()
Потому что топология неверная

Я правильно понимаю.?
Берём оранжевый на +, а бело-оранжевый на минус.
Дополнительно коричневый на +, а бело-коричневый на минус.
А как быть из проводом по которому будет идти информация?

Ок вечером перепаяю. Но как сделать правильно?


Сообщение отредактировал viktor6 - Среда, 06.12.2017, 08:13
 
AlexAWДата: Среда, 06.12.2017, 11:57 | Сообщение # 9
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
Цитата viktor6 ()
А как быть из проводом по которому будет идти информация
Вот с ним особенно важно! Например по синему сигнал белосиний на корпус). с точки зрения наведенных помех такой вариант лучше всего, но от погонной индуктивности и емкости на землю никуда не деться и ограничения в длине останутся. А вот дополнительную пару питания думаю не стоит делать - не зачем.


Сообщение отредактировал AlexAW - Среда, 06.12.2017, 16:44
 
viktor6Дата: Среда, 06.12.2017, 16:28 | Сообщение # 10
Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Статус: Offline
Всем привет.
Итак перепаял выводы
Оранжевый +, бело-оранжевый -
Синий data, бело-синий-.
Напряжение 5в
Результат не какой смотрите видео.
Сопротивление только возле raspberry.
https://youtu.be/tqbukEzTSU0


Сообщение отредактировал viktor6 - Среда, 06.12.2017, 16:39
 