Контроллер СКУД
|
|
FRED166 | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 13:14 | Сообщение # 21 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Заменил МК полет нормальный. МК брак! Какоый BUZER Вы использовали со встроенным генератором?
Сообщение отредактировал FRED166 - Понедельник, 04.03.2013, 13:34 |
|
| |
Razzgon | Дата: Суббота, 19.10.2013, 23:34 | Сообщение # 22 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Статус: Offline
| Большое спасибо автору за прошивку с режимом триггера! то что мне нужно было бы очень полезно доработать эту схему перемычкой для переключения из режима управления замком в режим триггера, как например, это реализовано в промышленном контроллере Z-5R
Сообщение отредактировал Razzgon - Воскресенье, 20.10.2013, 10:43 |
|
| |
FRED166 | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:38 | Сообщение # 23 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Цитата При каждом прикладывании зарегистрированного ключа меняется состояние реле и светодиода, бузер при этом кратковременно пищит. Добрый день автору. Попробовал режим триггера работает на отлично. Но можно изменить прошивку чтобы если при включенном реле пропало питание то при подаче питания он сам снова включал реле.
|
|
| |
ostapenko | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:03 | Сообщение # 24 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Собрал 5 устройств на разных контроллерах у всех одна проблема -при подаче питания стираются все ключи из памяти, но не всегда,. я понимаю что вы писали это давно,но может быть можно поправить этот баг. А если дадите исходник я сам попробую решить эту проблему. Заранее благодарен.
sclad34.ru
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:09 | Сообщение # 25 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Это скорее всего не программный, а апаратный баг. Для начала попробуйте зашунтировать кнопку программирования/стирания ключей конденсатором 0,01-0.1 мкф. И увеличить емкость конденсатора С2 И попробуйте для эксперимента запитать устройства от другого источника
|
|
| |
VictorK | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 08:04 | Сообщение # 26 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| В триггерном режиме после десятка-двух включений (подачи напряжения) тоже сбрасываются ключи, причём после этого ключи не хотят вообще прописываться (контроллер не входит в режим программирования ключей) После перепрописи контроллера опять работает. Чаще такое наблюдается через 2-3 дня после подачи напряжения, не в этот же день. Контроллеры менял, питание менял....
Надеюсь шунтирование конденсатором поможет! Буду пробовать
Включение замка на 5 сек работает несколько лет без проблем, за что СПАСИБО автору.Добавлено (14.03.2015, 13:35) --------------------------------------------- У кого работает ДОЛГО в триггерном режиме? Добавлено (15.03.2015, 08:04) --------------------------------------------- Поставил 0.1 мкф на висячую 4 ногу , вроде ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖДУ два дня, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подождём....
|
|
| |
Admin | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 08:14 | Сообщение # 27 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата VictorK ( ) Поставил 0.1 мкф на висячую 4 ногу , вроде ЗАРАБОТАЛО Вполне возможно, так как это вход сброса МК. Но насколько я помню в конфигурации программы он должен быть отключен. Хотя нужно проверить. С другой стороны при воздействии на этот вход должен происходить перезапуск МК, но не стирание ключей.
|
|
| |
srqemiko | Дата: Суббота, 06.06.2015, 21:50 | Сообщение # 28 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Собрал устройство с первой прошивкой. Заработало сразу, при первом запуске, точно по алгоритму. При выключении питания и последующем повторном включении, устройство запускается бессистемно, с 2-10 раза. Даже в случае запуска - запрограммированные ранее ключи, в памяти отсутствуют, хотя при повторном программировании ключей, устройство снова работает четко. Пробовал запитывать с разных источников питания, в том числе и АКБ, заменял процессор ( все три подопытных PICа шьются и считываются). Шунтировал емкостью 4 ногу и кнопку управления. В чем может быть проблема? Добавлено (06.06.2015, 21:50) --------------------------------------------- Проблема решилась установкой 629 пика. С 675-ми контроллерами, схема никак не хотела работать.
srqemik
|
|
| |