Контроллер температуры и влажности
|
|
Admin | Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:55 | Сообщение # 31 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Можно и самостоятельно. Для этого нужно подправить исходник. Если есть желание заниматься, то исходник предоставлю При возможности постараюсь сделать ввод названий точек контроля через EEPROM. Кстати, индикатор у Вас поддерживает кириллицу? Просто мой индикатор русские символы не поддерживает, поэтому рисовал их как пользовательские символы. А таких символов можно нарисовать не более восьми. Или писать названия на английском Если поддержка русских букв есть, то без проблем можно написать любое название на русском языке
|
|
| |
Admin | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:59 | Сообщение # 32 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| То, что там hd44780 еще ни о чём не говорит. Поддержка кириллицы не в типе чипа, а в прошитом в него знакогенераторе.
Хорошо, какие на какие названия нужно изменить?
|
|
| |
Lexx | Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:48 | Сообщение # 33 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) Хорошо, какие на какие названия нужно изменить? В моём случае это: УЛИЦА ВЕРАНДА КУХНЯ ГОСТИНАЯ ГОСТЕВАЯ КАБИНЕТ Количество символов в названии ограничивается семью?
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 11.09.2015, 07:30 | Сообщение # 34 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Lexx ( ) В моём случае это: УЛИЦА ВЕРАНДА КУХНЯ ГОСТИНАЯ ГОСТЕВАЯ КАБИНЕТ По сравнению с исходным вариантом это возможно даже для индикатора только с латинской кодировкой, нужно только перерисовать буквы З и П на Д и Г Остальные русские буквы есть в исходном варианте. При возможнности на выходные подкорректирую.
Цитата Lexx ( ) Количество символов в названии ограничивается семью? В принципе нет, но лучше оставить семь
|
|
| |
Lexx | Дата: Пятница, 11.09.2015, 07:42 | Сообщение # 35 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) Если есть желание заниматься, то исходник предоставлю Контроллеров для визуального отслеживания температурно/влажностных показателей в планах поставить несколько. За исходный код буду признателен.
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 11.09.2015, 18:03 | Сообщение # 36 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| 1. Откорректированная прошивка во вложении 2. Пользовательских символов все же не хватило, поэтому вместо русской выводится латинская D. Ещё раз повторюсь - если дисплей поддерживает кириллицу, то этих "плясок" с пользовательскими символами не нужно. Если непонятно о чем идет речь, смотрим ЗДЕСЬ 3. Исходник выложен ЗДЕСЬ. Для доступа к архиву исходников изменил cтатус пользователя Lexx на VIP
|
|
| |
Lexx | Дата: Суббота, 12.09.2015, 12:28 | Сообщение # 37 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Спасибо Автору за уделённое время и адаптированную под условие "менее шести датчиков" прошивку. Цитата Admin ( ) 2. Пользовательских символов все же не хватило, поэтому вместо русской выводится латинская D. Ещё раз повторюсь - если дисплей поддерживает кириллицу, то этих "плясок" с пользовательскими символами не нужно. Если непонятно о чем идет речь, смотрим ЗДЕСЬ О чем идёт речь понятно, исходники в том числе из-за этого и просил, чтобы самостоятельно попробовать подставить кириллический символ и не одолевать просьбами с изменениями названий точек контроля температуры/влажности. В обновлённой прошивке заметил особенность: последняя точка контроля опрашивается несмотря на то, что датчика на ней нет. Указатель текущей точки контроля в виде ">" c моей точки зрения был информативнее.
|
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 12.09.2015, 12:38 | Сообщение # 38 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата Lexx ( ) В обновлённой прошивке заметил особенность: последняя точка контроля опрашивается несмотря на то, что датчика на ней нет. Цитата Lexx ( ) Указатель текущей точки контроля в виде ">" c моей точки зрения был информативнее. Так в принципе исходник у Вас есть, думая, что сделаете под свои требования А с опросом последнего датчика наверное где-то я накосячил....
|
|
| |
indarik | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:58 | Сообщение # 39 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) При возможности постараюсь сделать ввод названий точек контроля через EEPROM Хорошая мысль. Так будет намного удобней.
|
|
| |
Lexx | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 14:35 | Сообщение # 40 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Цитата Admin ( ) Так в принципе исходник у Вас есть, думая, что сделаете под свои требования С надписями и указателями вывода текущей точки контроля разобрался. Спасибо. Нет ли в планах автора сделать подсветку экрана управляемой, кратковременно включающейся (секунд на 15-20) по нажатию на кнопку?
|
|
| |