| Здравствуйте! У меня произошла неприятность - из-за высокого напряжения на вводе в дом сгорела подключенная бытовая техника. Вина в этом электриков, ущерб они готовы компенсировать. Но очень не хотелось бы в будущем повторения подобной ситуации. Вот здесь Вы описываете устройства защиты - http://lock.3dn.ru/news/umnyj_dom_chast_vtoraja/2012-08-28-74 Хотелось бы уточнить насколько они реально эффективны, есть ли практический опыт их применения? Спасибо.
|
|
| |
Admin | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 09:56 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Тема защиты оборудования от перенапряжения всегда была очень актуальной. И какое-либо единственное решение рекомендовать сложно. Тут нужен комплексный подход. Если у Вас дом подключен к воздушным сетям (а в сельской местности это как привило всегда) то нужно организовать как защиту от собственно перенапряжения, так и от мощных импульсных помех (грозозащиту).
Защита от перенапряжения выполняется как раз с помощью устройств, о которых Вы упоминали выше. Кстати, они позволяют защититься и от минимального напряжения. Как ни странно, но заниженное напряжение тоже может привести к выходу из строя бытовой техники, например, низкое напряжение опасно для компрессоров холодильников.
Грозозащита выполняется с помощью устройств защиты от импульсных перенапряжений УЗИП (фактически это комбинированный разрядник). Поэтому я бы рекомендован использовать и то и другое. Кроме того, если напряжение на линии «плавает» (особенно это наблюдается в концах длинных ВЛ) не помещает оборудовать ввод в дом стабилизатором напряжения. Но только надежным известным брендом, а не китайским «шилом»
|
|
| |
Integral | Дата: Вторник, 27.05.2014, 19:46 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Спасибо за развернутый ответ! Очень приятно что каждому вопросу Вы уделяете столько внимания. К сожалению, на многих форумах, где я задавал подобные вопросы, вообще не получил никаких ответов Но меня все же интересует надежность и эффективность таких защит. Они реально могут помочь или это очередная "кремлевская таблетка"
|
|
| |
Admin | Дата: Среда, 28.05.2014, 14:50 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Как говорил Остап Бендер, полную гарантию вам может дать только страховой полис. Создав комплексную защиту из УЗП и УЗИП Вы обезопасите своё оборудование процентов на 90-95. Видимо, это побольше, чем процент излечения болезни с помощью "кремлевской таблетки"
|
|
| |
Integral | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 17:10 | Сообщение # 5 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Понятно Попробую применить РН-111м. Я так понимаю, если у него максимальный ток 16А, то для бОльших токов нужно ставить ещё и пускатель, который будет управляться этим реле?
|
|
| |
vspishkin | Дата: Среда, 03.06.2020, 10:24 | Сообщение # 6 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
| Михаил здравствуйте, решил собрать данное устройство и немного переделать под себя , так как в доме есть теперь резервнй источник питания 220 вольт решил убрать схему питания пика (будет запитан от акумулятора, и контроль напряжения буду делать через разделительный трансформатор .Вобщем расчитал делитель напряжения который у вас в схеме , коэфициент у него 9к1, при номиналах 820к и 33к+68к напряжение получится 23 вольта, что скажите? Даже при 820к и 33к тоже много для входа контроллера Добавлено (06.06.2020, 21:21) ---------------------------------------------
Цитата vspishkin ( ) 820к и 33к+68к
не увидел точки с делителем норм все 820к +3.3к +6.8к = 2.6 вольта
|
|
| |