Помогите разобраться с выключателем
|
|
Barmaley | Дата: Пятница, 19.04.2013, 22:30 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
| В общем история такая - менял дома настенный светильник и обнаружил что при отключенном выключателе на одном из проводов сидит фаза (смотрел индикатором). Сначала думал что через выключатель идет ноль, но в распаечной коробке все в порядке схему прикрепил.
Если отбросить фазный провод от выключателя в точке 3, то и фаза на светильнике в точке 2 пропадает. А при разомкнутом выключателе фаза в точке 2 есть. Получается что она как-то приходит через выключатель. Но каким образом??? Выключатель не подгоревший до этого нормально работал и сейчас работает если все собрать как было. Ничего не понимаю
|
|
| |
Admin | Дата: Пятница, 19.04.2013, 22:53 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Barmaley, а выключатель часом не с подсветкой?
Неонка с гасящим резистором как раз включается паралельно контактам выключателя (см. фото). И в такой ситуации действительно индикатор будет показывать фазу в точке 2 при любом положении выключателя.
|
|
| |
Barmaley | Дата: Суббота, 20.04.2013, 08:55 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
| Цитата (Admin) Barmaley, а выключатель часом не с подсветкой? "А слона то я и не заметил". Admin, спасибо, а то я чуть уже мозг не сломал. Про такое даже не подумал. А сейчас внимательно просмотрел выключатель - все правильно там есть подсветка. Но странно то что никогда не видел что бы она работала. Выбросил нафиг эту цепочку и все работает как положено. Ещё раз огромное спасибо за подсказку!Добавлено (20.04.2013, 08:55) --------------------------------------------- Получается выключатель с подсветкой использовать небезопасно? Если что-то делать в светильнике то нужно обязательно отключать автомат, одного выключателя недостаточно? Тогда в такой ситуации не вижу разницы что идет через выключатель ноль или фаза. Или я не прав?
|
|
| |
123ksn | Дата: Суббота, 20.04.2013, 11:02 | Сообщение # 4 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Статус: Offline
| Цитата (Barmaley) Получается выключатель с подсветкой использовать небезопасно? Да. Тем более, что каждый человек индивидуален.Цитата (Barmaley) Если что-то делать в светильнике то нужно обязательно отключать автомат, одного выключателя недостаточно? Очень здравая мысль. Безопасности много не бывает. Цитата (Barmaley) Тогда в такой ситуации не вижу разницы что идет через выключатель ноль или фаза. Или я не прав? Не прав. Надо понимать одну простую истину - убивает не напряжение, а ток. Поэтому, когда Вы "подключитесь" к фазе или другому источнику тока через эквивалент высокоомного резистора, то через Вас потечет малый ток, который Вы можете даже не почувствовать или только "кусь". А вот если единственной нагрузкой для фазного напряжения окажетесь Вы, то проходящий через Вас ток грубо определяется по закону Ома I=U/R; 220/1000=0,22А Для среднестатистического человека - смерть. Для тех, кто не понимает разницу между током и напряжением, подумайте, почему нас не убивает статическое напряжение на одежде, а мой отец спокойно проверяет "искру" в машине рукой.
|
|
| |
Admin | Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:05 | Сообщение # 5 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
| Цитата (Barmaley) Если что-то делать в светильнике то нужно обязательно отключать автомат, одного выключателя недостаточно? Barmaley, автомат нужно отключать в любом случае! Обо всем остальном 123ksn, надеюсь, доходчиво объяснил?
|
|
| |
Barmaley | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 15:53 | Сообщение # 6 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Статус: Offline
| Цитата (Admin) Обо всем остальном 123ksn, надеюсь, доходчиво объяснил? Да спасибо все понятно.
|
|
| |