Четверг, 21.11.2024, 23:30
| RSS
Главная | Устройство защиты - Страница 3 - Форум
Защита, контроль, управление
Форма входа
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Чат

Наш канал в YouTube
]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Устройство защиты
AdminДата: Воскресенье, 06.09.2009, 00:56 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Ссылка на данное устройство - http://lock.3dn.ru/index/0-19. Все вопросы по устройству рассматриваем здесь.
 
vir8181Дата: Суббота, 08.02.2014, 09:56 | Сообщение # 21
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Здравствуйте
У вас на микросхеме LNK304PN вывод S у него какая нога
\ в даташите написано вывод 1 2 8 7 это S
 
AdminДата: Суббота, 08.02.2014, 16:29 | Сообщение # 22
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Все правильно в даташите написано. В связи с чем возник такой вопрос?
 


vir8181Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 09:38 | Сообщение # 23
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Здравствуйте
я в плане того что выводы ног 1 2 8 7 это S LNK304
нужно соеденить в месте при разводки платы?
 
AdminДата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:59 | Сообщение # 24
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Ну да. Это ведь и в даташите показано:

 
vir8181Дата: Вторник, 11.02.2014, 00:03 | Сообщение # 25
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Спасибо за ответ!
 
SAMДата: Понедельник, 01.09.2014, 15:00 | Сообщение # 26
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Здравствуйте! Вопрос к автору. При напряжении 220 В в сети напряжение на входе LNK 304 составляет 300 В.
Следовательно при 400 В в сети будет уже за 500 В выпрямленного! Электролиты не выдержат, да и LNK под вопросом.
Зачем ставить конденсаторный делитель если потом стоит удвоитель на диодах?


SAM
 
AdminДата: Понедельник, 01.09.2014, 19:35 | Сообщение # 27
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Цитата SAM ()
Следовательно при 400 В в сети будет уже за 500 В выпрямленного!

А про конденсаторный делитель Вы забыли? При максимальном напряжении в сети 400В на выходе делителя будет примерно половина этого напряжения - т.е 200В. Ну а дальше считайте сами. Напомню только, что LNK304 способен работать до 265В.
 
SAMДата: Вторник, 02.09.2014, 08:21 | Сообщение # 28
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Доброе утро! Простите, но Вы невнимательно прочитали мой вопрос. В сети 220 В. а на выходе выпрямителя 300 В!
Хотя должно быть 145 В. Да, делитель делит сетевое напряжение в два раза. но затем стоит удвоитель напряжения!?


SAM
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:



T2M © 2024
Сайт управляется системой uCoz