Заменил все датчики DHT11 в доме на DHT22. Все подтвердилось - если DHT11 отображают температуру еще более-менее корректно, то с влажностью полный "коллапс" - занижение показаний минимум на 20% !
Возвращаясь к вопросу "точности" измерения влажности датчиками DHT11. Красная линия - слева показания температуры и влажности от датчиков DHT11, справа - после их замены на DHT22. Выводы делайте сами.
Дата: Суббота, 04.08.2018, 13:55 | Сообщение # 123
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
И еще посмотрите, что происходит, если датчик установлен неправильно - в данном случае для эксперимента DHT22 лежит на радиаторе блока питания "окошками" вниз и к нему не обеспечивается нормальный доступ воздуха. В этом случае показания влажности напрямую зависят от от показаний температуры:
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 01:42 | Сообщение # 124
Группа: Пользователи
Сообщений: 310
Статус: Offline
Если конвекции воздуха нет, тогда вроде все соответствует законам физики. Воздух нагреваясь расширяется значит количество воды в том же объеме уменьшается, соответственно влажность падает.
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 17:04 | Сообщение # 125
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
ЦитатаAlexAW ()
Если конвекции воздуха нет, тогда вроде все соответствует законам физики.
Поэтому для датчиков влажности есть такое понятие, как аспирация. Кстати, когда-то на принципе психрометра из двух DS18B20 делал датчик влажности - http://lock.3dn.ru/news....1-30-13
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 16:47 | Сообщение # 126
Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Статус: Offline
Admin, добрый день. Закончил дачный сезон и определился для данного контролера где я буду следить за температурой, по этому решил изменить названия контролируемых точек, используя прошивку ch_6_DHT22_text. Вроде всё получилось, но есть нюанс, при по очерёдном опросе датчиков появляются их названия, но потом первые буквы названий не удаляются пока не дойдёт очередь до опрашиваемого датчика. Конечно это не существенно или надо перед первой буквой прописывать пробел? Всё это пока в автономном режиме.
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 21:00 | Сообщение # 127
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 4260
Статус: Offline
Название датчика должно состоять из 8 символов (т.е. занимать 8 знакомест) Неиспользуемые знакоместа в слове названия датчика необходимо заменить символом «пробел»: 0х20
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 21:18 | Сообщение # 128
Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Статус: Offline
Всё так и сделал.
Добавлено (11.11.2018, 21:39) --------------------------------------------- Извините, наверное это у меня потому, что пока подключены только два датчика.