Вопрос по поводу зарядки на L200c:
- напряжение на выходе зарядного выставил 15вольт без нагрузки. Под нагрузкой не более 11.8 вольт показывает. Это нормально?
 
vspishkinДата: Суббота, 04.04.2015, 08:33 | Сообщение # 12
Группа: Пользователи
Сообщений: 868
Статус: Offline
берем аккмулятор и читаем на нем что написано,
для акб от юпс Cycle use 14.5-15v например , значит правильно но я бы поставил 14,5 лучше , будет понадежней
В режиме зарядки оно будет ниже конечно и зависит от разряда акумулятора, и постепенно дойдет до макс напряжения на холостом ходу,
и соответственно будет так находится подзаряжаясь минимально безопасным током ,единственное при полностью разряженном акб будет проходить через миккруху макс зарядный ток ,поэтому ее на радиатор однозначно, ну и ток задается какой должен быть для данного акб,он подбирается
 